Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: TP177B an CPU 314 wie verbinden ?

  1. #1
    Registriert seit
    04.06.2008
    Beiträge
    118
    Danke
    7
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Ihr Wissenden,

    habe ein nagelneues TP177B und bekomme einfach keine Verbindung
    hin.

    Möchte es via MPI an eine CPU314 anschließen. Sub D Stecker 9 Polig,
    Kontakte 3+8 an beiden Enden und fertig.

    Stecke meine MPI Kabel auch drauf, mach Diagnose und finde immer
    nur 0 (PG) und 2 (AG). MPI Adresse vom TP steht auf 1. Gehe ich mit
    dem meinem PG Kabel direkt aufs TP, bekomme ich gar nix.
    KEIN MPI Netz vorhaden....

    Schon ne Weile her, da hab ich ein MP370 verbaut, dass war aber
    rein gar kein Problem.

    Jemand ne Ahnung wo der Fehler ist.

    Gruß.

    ToBo
    Zwei Dinge in dieser Welt sind unendlich !
    Das Universum und die menschliche Dummheit.

    Beim Universum bin ich mir allerdings noch nicht sicher......

    A.Einstein
    Zitieren Zitieren TP177B an CPU 314 wie verbinden ?  

  2. #2
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ToBo Beitrag anzeigen
    habe ein nagelneues TP177B und bekomme einfach keine Verbindung
    hin.
    Hallo ToBo,
    ist im NetPro alles sauber eingebunden?
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  3. #3
    Avatar von ToBo
    ToBo ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.06.2008
    Beiträge
    118
    Danke
    7
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Soweit bin ich noch gar nicht...

    Sehe nicht mal die Adresse des TP in der MPI Diagnose.
    Zwei Dinge in dieser Welt sind unendlich !
    Das Universum und die menschliche Dummheit.

    Beim Universum bin ich mir allerdings noch nicht sicher......

    A.Einstein

  4. #4
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Schnittstelle ist richtig eingestellt?
    Panel anschließend neu gestartet?
    Schnittstelle.bmp
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:

    ToBo (27.08.2009)

  6. #5
    Avatar von ToBo
    ToBo ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.06.2008
    Beiträge
    118
    Danke
    7
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Prima. Kommunikation geht nun.

    Jetzt ist die Imageversion auf dem TP177 neuer als in meinem
    WinCC Flexible....

    Könnt noch das K****n kriegen...
    Zwei Dinge in dieser Welt sind unendlich !
    Das Universum und die menschliche Dummheit.

    Beim Universum bin ich mir allerdings noch nicht sicher......

    A.Einstein

  7. #6
    Registriert seit
    26.06.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Also ich hatte noch nie ein Panel am Start bei dem die Versionen gleich waren! Hier hilft nur ein "downgrade", da ja die neuen Panels meist mit einer höheren Versionsnummer ausgeliefert werden.

    Ich fühle mit Dir!

    Gruß

    Martin

  8. #7
    Avatar von ToBo
    ToBo ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.06.2008
    Beiträge
    118
    Danke
    7
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Muss leider zu meiner Schande gestehen, dass ich in den letzten 5 Jahren "nur" neue Anlagen mit S7-200 gemacht habe. Die Jahre davor schon
    ein Paar S7-300 und natürlich davor S5. Ein Paar MP370 mit ProTool
    und das lief eigentlich ganz prima.

    Naja... Hab mir das SP1 und den HF1 für WinCC Flexible gezogen und
    jetzt klappt es. Mal sehen wie ich mit Flexible im Gegensatz zu ProTool
    klar komme....

    Ist ja kein Atomkraftwerk und nur eine Rundtakt-Montage-Anlage mit
    ca. 9 Stationen...

    Das Grundproblem mit der Kommunikation lag einfach daran, dass ich
    das Teil nach dem ändern der Parameter nicht neu gebootet hatte.

    Manchmal sind es eben nur die Kleinigkeiten, die man nicht beachtet.

    Danke und Grüße.

    ToBo
    Zwei Dinge in dieser Welt sind unendlich !
    Das Universum und die menschliche Dummheit.

    Beim Universum bin ich mir allerdings noch nicht sicher......

    A.Einstein

Ähnliche Themen

  1. TP177B TP177B Kopplung.
    Von M.R. im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 14:44
  2. Tp177b
    Von christian1103 im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 07:51
  3. TP177B - RT friert ein
    Von jack911 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 10:11
  4. TP177B und CP 342-5
    Von Mornu im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 08:59
  5. Schnittstelle TP177b
    Von mody im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 10:06

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •