Hallo,

habe eine Projektierung für ein TP177B an CPU314 und
würde gern das ganze ebenfalls auf einer Runtime laufen
lassen.

Gibt es eine Möglichkeit der Konvertierung, und / oder Export
Importfunktion ?

Möchte ungern alle Bilder etc. neu erstellen müssen.

Gruß.

ToBo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Unter Project .. Change Device Type (*), der Gerätetyp auf PC einstellen, und los gehts.

Tip: Es ist meistens besser wenn man unter Options .. Settings .. Screen Editor .. Fit screen and screen objects to new HMI device (*) = Nicht gewählt. Ansonsten werden alle Grafiken und Bilder skaliert zu den geänderte Auflösung, was meistens doof aussieht.

*: Heisst etwas anders auf ein Deutsches WinCC Flex Installation.
 
Gerätetyp ändern ist nicht nötig

Bei WinCE-Panels braucht man den Gerätetyp nicht ändern, die erzeugte Panel-Runtime
läuft auch so auf einem PC (in fester Fenstergröße). Man muß nur im PC eine zum Projekt
passende Schnittstelle zur SPS haben oder nur diese Verbindung im Projekt anpassen.
So werden keine Bilder und keine Grafiken verändert. Die Runtime läuft 1:1.
Im Simulator läuft das Projekt ja auch auf dem PC ;-)

Nur Skripte, die WinCE-spezifische DLL oder aktiveX-Komponenten ansprechen,
müssen für den Ablauf unter Win32 angepaßt werden, z.B. File-Operationen.
Die passen sich auch dann nicht von alleine an, wenn man den Gerätetyp auf "PC" ändert.

Mit WinCC flexible ES "Standard" kann man den Gerätetyp nicht zu "PC" ändern,
dazu braucht man die teurere "Advanced" Version.

Gruß
PN/DP
 
Hallo zusammen

Meine SPS habe ich über MPI verbunden
SPS - Profipus - touch panel
touch panel (TP177B) - mit Netzwerk

ich steh genauso wie der themenstarter vor der dem Wunsch mein Projekt noch zusätzlich über den pc laufen zu lassen (nur für eine Präsentation)

ich habe die schöne anleitung hier gefunden leider müsste die sps über einen Profi bus angeschlossen sein

und nach beendigung der anleitung habe ich aber auch ein leeres projekt
und müsste erst wieder alles neu projektieren
daher ist die einfache möglichkeit von PN/DP für mich sehr interessant

mit der advanced version arbeite ich schon mal

nur weiss ich leider nicht wie ich mit meinem fertig gestellten projekt vorgehen soll
und verstehe ich das richtig das ich über die den Runtime button in der wincc oberfläche (computerbutton) die sps über den pc im fenstermodus steuern kann?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
next

leider konnte mir ja diesmal noch keiner helfen

also dann die holzhammer methode wenn ich einfach mein Bedingerät kopiere und dann in eine PC station ändere.

was muss dann noch einrichten damit ich über den pc die sps steuern kann?
 
nur weiss ich leider nicht wie ich mit meinem fertig gestellten projekt vorgehen soll
und verstehe ich das richtig das ich über die den Runtime button in der wincc oberfläche (computerbutton) die sps über den pc im fenstermodus steuern kann?

Wenn die PC via profibus mit der SPS verbunden ist geht dass.

leider konnte mir ja diesmal noch keiner helfen

also dann die holzhammer methode wenn ich einfach mein Bedingerät kopiere und dann in eine PC station ändere.

was muss dann noch einrichten damit ich über den pc die sps steuern kann?

kommunications parameter anderen (profibus adres der PC schnittstelle) Bei Geräteeinstellungen Bildschirmauflösung einstellen evtuel volbild modus ausschalten.
 
Zurück