    Hallo,

    ich hab mal wieder ein Problem.
    Ich will eine Realzahl mit einem Ausgabefeld ausgeben.
    So weit, so gut. Ist auch kein großes Problem.
    ABER:
    Wird die Realzahl größer als 1000,0 kann das Ausgabefeld das nicht mehr anzeigen! #####
    Jetzt kann ich aber in den Einstellungen die Kommaverschiebung nicht aktivieren bzw. einstellen und die Einstellung 9999,9 gibt es gar nicht.
    Das geht nur bis 99,999 obwohl beim Anlegen eine 999,9 angegeben wird!

    Ich benutze WinCC flexible 2008.

    gruß wolder
    Zitieren Zitieren Ausgabefeld -> Real -> größer 1000,0  

  2. #2
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Wahrscheinlich ist die Feldlänge auf 6 Zeichen eingestellt. Ändere das mal.
    Die einstellung 9999,9 mit der Hand reinklopfen.
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:

    wolder (23.09.2009)

  4. #3
    wolder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.05.2009
    Beiträge
    541
    Danke
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Danke,

    die Variante "von Hand reinklopfen" funktioniert!
    Die Feldlänge kann ich nicht ändern. Ist fest vergeben.
    Die Kommaverschiebung kann ich genauso wenig ändern.

    Ich wußte nur nicht, dass man das auch von Hand eingeben kann.
    ganz schön blöd gelöst!

    Gruß wolder

  5. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Ich würde die Realzahl mit 10 multiplizieren (1 Kommastelle oder mit 100 für 2 Kommastellen), dann in eine DINT wandeln und diese in WinCCFlex anzeigen. Dort dann die Feldlänge und die Kommastellen eingeben, fertig.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  6. #5
    wolder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.05.2009
    Beiträge
    541
    Danke
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das ist ja noch komplizierter.
    Wenn ich doch schon eine Realzahl habe (vom FC105), dann will ich das nicht noch 2 mal umrechnen.
    Dann gefällt mir die händische Variante besser.

    Gruß wolder

Ähnliche Themen

  1. S7-200 oder Größer?
    Von B4D_Dr1ft im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 16:47
  2. Zeiteingabe Feld gleichzeitig Ausgabefeld??
    Von Nordischerjung im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 09:14
  3. Ausgabefeld zeigt keinen Wert
    Von Felse im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 20:09
  4. Suche Schaltschrank (ca 1000 x 1000 x 300)
    Von diabolo150973 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 19:31
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.2006, 16:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •