    Hallo

    nachdem ich das OP77A geupdatet habe, bekomme ich keine Verbindung mehr hin.
    Das Gerät wird in meinem Profibusnetz nicht mehr erkannt und ich kann auch mit Prosave nicht mehr zugreifen!

    Wer hat Rat??

    gruss
    gustave
    Zitieren Zitieren OP77A nach OS update keine Verbindung  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.264
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard

    Nach einem OS-Update müssen i.d.R. sämtliche Einstellung neu gemacht werden. Hast du die Einstellungen (Profibusadresse etc.) überprüft?
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    gustave ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.03.2007
    Ort
    Reinheim
    Beiträge
    22
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Alle Einstellungen sind gemacht!

    Adresse - Baudrate - seriell deaktiviert - Profibus aktiviert

    aber keine Verbindung möglich!

  4. #4
    Registriert seit
    29.08.2007
    Beiträge
    215
    Danke
    43
    Erhielt 34 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    ist das OS Update auch erfolgreich durchgelaufen? Bei mir bricht es gerne kurz vor ende ab, dann muss ich das Update immer mit einem PPI Kabel und Prosave noch einmal durchführen.

    Und danach am Display natürlich wieder auf den gewünschten Bus umstellen, ein neustart des Displays schadet auch nie.

    Hatte das Problem erst heute wieder

    Gruß
    van

  5. #5
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.759
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Also ich hab das auch schon oft nach nem update gehabt! Half dann nur urlöschen über ppi!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren Jo...  

  6. #6
    Registriert seit
    03.09.2006
    Ort
    bei Ulm
    Beiträge
    210
    Danke
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Das kommt mir sehr bekannt vor. da hilft nur noch die PPI Verbindung

  7. #7
    gustave ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.03.2007
    Ort
    Reinheim
    Beiträge
    22
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hallo,

    brauch ich ein ppi kabel auch wenn ich mit einem field PG drangehe??

    oder hat das nicht damit zu tun und ich brauch auf jeden fall ein
    multimaster cabel?

    muss ich bestimmte einstellungen am op achten?

    gruss
    gustave

  8. #8
    Registriert seit
    29.08.2007
    Beiträge
    215
    Danke
    43
    Erhielt 34 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von gustave Beitrag anzeigen
    muss ich bestimmte einstellungen am op achten?
    unter Transfer muss die serielle verbindung aktiviert werden

  9. #9
    gustave ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.03.2007
    Ort
    Reinheim
    Beiträge
    22
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hab mir ein PPi-Kabel besorgt und damit hats dann wieder
    funktioniert.

    vielen dankt für Euere Hilfe!!!!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.07.2011, 13:15
  2. Op77A keine verbindung mehr
    Von superkato im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 17:27
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 13:10
  4. Verbindung MP370 nach WinCCfelx update
    Von marcowitte im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 20:05
  5. OP77A nach OS update:invalid user version
    Von Robert111 im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 12:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •