Hallo, habe ein Projekt, welches mit step 7 erzeugt wurde, und habe nun über netpro die verbindung über industrial ethernet zwischen visu und sps gemacht, allerdings zeigt wincc unter verbindungen nur immer die möglichkeit softbus und nicht ethernet an, woran kann das denn liegen?
 
Bitte nicht

Nein bitte nicht, ich habe hier ne Anlage stehen die muss weg, muss nur das Programm drauf spielen und testen, komm bitte
 
Naja, in Ordnung denn.

Weill ich dasselbe Problem auf ein Englischsprachiges Forum geantwortet habe, bekommst Du das Antwort in English. Wenn das ein Problem ist, dann melde wieder zurück.

In Simatic Manager, expand the WinCC Flex HMI so much that you can see the Configuration of same in the right part of the screen. Open the Configuration ; this switches to HW Config.

In the HW Config, delete everything except the WinCC Flexible RT index.
(So you must delete IE General).
Select from the menu Station .. Properties. Select the Configuration tab. Make sure that S7RTM is deselected.
Save and compile.

Open the WinCC Flexible project.
Open the connection properties.
Recreate the connection by manually specifying to use S7ONLINE, Ethernet, specify the IP and Subnet of both PC and PLC, and rack=0, slot=2.
Save and compile.
You may get error messages that symbols cannot be connected. Just ignore.
Transfer the RT to the target PC.
Restart the RT
 
Ich bin zu weich.

(Ganz schnell übersetzt)

In Simatic Manager, der WinCC Flex RT wählen so das der dazugehöriger Konfiguration erscheint in der rechte Seite. Auf der Konfiguration klicken; dies öffnet der HW Konfigurator.

In der HW Konfigurator, alles löschen nur nicht der WinCC Flexible RT index. (also, IE Algemein muss gelöscht werden).
Von Menüleiste Station .. Eigenschaften wählen. Gehe zu Konfiguration Reiter. S7RTM muss ausgeschaltet werden.
Speichern und kompilieren.

Das WinCC Flexible Projekt öffnen.
Verbindungen öffnen.
Der Verbindung muss dann manuell eingerichtet werden. Das heisst, S7ONLINE verwenden, Ethernet, IP und Subnet von Ziel PC und SPS, und rack=0, slot=2.
Speichern und kompilieren.
Wenn es viellecht Warnmeldungen erscheint das Symbole nicht verbunden werden können, einfach ignorieren.
Der RT nach den Ziel-PC transferien.
RT wiederstarten.
 
@JesperMP :

Hallo JesperMP,

das gleiche passiert bei uns (leider nie auf meinem PG) sehr oft mit
Profibus oder IE Verbindungen.
Ich bin zwar schon profi in Verbindungen wiederherstellen, aber hast Du eine Idee warum diese denn überhaubt so oft verschwinden?
 
..ja genau.

Wenn ich eine Projekt z.B. dearchiviere kommt es öffters vor, dasss die Verbindung in WinCCflex nicht meht herestellt werden kann und die Verbindungen auch nicht mehr zur Auswahl stehen.
Abhilfe ist dann auf dem von Dir beschriebenen Weg über HWKonfig der HMI Station gegeben aber den Hintergrund verstehe ich nicht.
 
Also, das ist in WinCC Flex, nicht Stationen Konfigurator, oder ?
edit: Und wir redet hier über das Flex Projekt, nicht Flex beim Runtime und Stationen Konfigurator, oder ?

Gibt es vielleicht mehrere Verbindungen in WinCC Flex ?
Gibt es manuell eingerichtete Verbindungen in NetPro ?

Ich habe etwas ähnliches erlebt (Verbindung verschwindet, oder bleibt "orange"). Das war nach viel umkopieren zwisschen Projekte.
Archivieren und dearchivieren sollte eigentlich kein unterschied machen, aber ich kann nicht ausschliessen das es gibt ein Bug in STEP7.
 