Hi,

also ich nutze WinCC V6.2 und arbeite/spiele so mit der WinCC Software rum. Ich bin noch nicht so wirklich gut fit in WinCC.

Wenn ich mir Kurven erstellen lassen will (online trend) muss ich mir doch die Variablen als Archive im Tag Logging erstellen. Da werden doch die ganzen Werte (z.B Temperaturen) eingespeichert.

Da ich mir nicht die Addons (smarttools) holen will, habe ich mir gedacht, ich versuche mit Excel ein Programm zu schreiben, daß die Archive auslesen kann. Nur um das zu können....muss ich meinen Feind kennen.

Wie/wohin speichert wincc die archive? In welchem Format? Ich suche schon die ganze Zeit bei gogle aber so richtig werd ich nicht fündig.

Gruß Torsten
 
Hallo Torsten,

ja um Werte im Online Trend Anzeigen zu lassen mußt du die Werte der Variablen aufzeichen lassen (Variable im TagLogging anlegen)

Soweit ich weiß stehen diese Daten dann in der Datei ProjektnameRT.db im Ordner deines Projektes
 
Ab WinCC 6.2 (vielleicht auch schon vorher) sind die Archive verschlüsselt.
Um da heran zu kommen, bracuhst du Zusatzsoftware von Siemens.
Stichworte: z.B. Datamonitor, Industrial Data Bridge, ConnectivityPack
 