3x TP170B mono an S7 226er CPU

Andy082

Level-2
Beiträge
177
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Abend.

Ich hab, wenn auch aus reiner Spielerei und Neugierde heraus, versucht mehrere TP170B nur durch Verwendung des Port0 an eine 226er CPU anzubinden.
Abgesehn davon, dass natürlich jedes Panel seine eigene Adresse am Bus benötigt (Panel#1: 11, Panel#2: 12, Panel#3: 13, CPU: 2)
und alles sehr verzögert abläuft, funktioniert das Ganze ausgezeichnet.

Ich verwende eine Baudrate von 19,2kBit/s an allen Geräten und verbinde diese per normaler MPI/Profibus Leitung + Stecker miteinander.

Meine Frage nun:
Sollte das Ganze denn nun eigentlich funktionieren?
(meines Wissens ist der Bus der 200er dafür nicht ausgelegt)
Gibt es eine Möglichkeit die Geschwindigkeit zw. Panel & CPU auf ein annehmbares Maß zu erhöhen? Augenblicklich benötigt die Übernahme eines einfachen Signales vom TP zur CPU fast 2 Sekunden.
(100ms Erfassungszyklus der Variablen)


Danke.

mfg,
Andy
 
Hallo Andy,
hast du es schon mal 187,5 kBit versucht? Müßten die Geräte eigentlich alle können. Ich denke das sollte dann etwas schneller gehen...
Gruß, Jörg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Abend.


Sry dafür, dass es so lange gedauert hat, bis ich geantwortet habe.

Hab es nun auch mit einer Geschwindigkeit von 187,5kbit ausprobiert, was
zu funktionieren scheint, aber immer noch nicht wirklich flüssig wirkt.

Meine Vermutung liegt da eher an den Panels selbst.

Die besten Jahre haben diese bereits hinter sich und seit dem Image-Upgrade für WinCC flex wirken die Teile ohnehin, als würden sie unter der Übertragung von Werten und dem Aufruf von Seiten einschlafen.

Dennoch herzlichen Dank.


mfg,
Andy
 
Zurück
Oben