Störmeldungen an zwei OP's quittieren

uwemiess

Level-1
Beiträge
49
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo leute,
ich habe zwei op's (mp370/mp170) an einer anlage der kunde möchte das störmeldungen nur einmal quittiert werden und dann an dem anderen op mit verschwinden. gibt es dafür eine einfache lösung?
mfg uwe
 
Hallo,

zwei Möglichkeiten:
1. Beide OP haben getrennte Merkerbereiche für die Quittungsbits. Wenn in einem ein Rücksetzen erfolgt, mußt Du über Dein SPS-Programm auch den anderen zurücksetzen - hab ich mit zwei gleichen OP schon mal getestet.

2. Möglichkeit (sollte auch gehen): beide OP verwenden den gleichen Koppeldatenbereich für die Quittungsbits.

Peter
 