    Visu auf MP 377 kann fast nicht mehr bedient werden.(Verzerrungen am Bildschirm). Gerät ist jetzt 20 Monate alt.
    Kunde hat sich endlich entschieden MP 377 auszubauen und einzuschicken.

    Die Anlage muß natürlich weiter produzieren.
    Welche Möglichkeiten gibt es ("wie immer schnell einfach und billig") dem
    Kunden einen Bedienersatz zu Verfügung zu stellen.
    Verbindung PLC-MP 377 ist Profibus
    Wenn möglich nicht meinen Laptop.(winCC-flex 2007,Step7 5.4)
    Programm ist Vorhanden.

    Mir schwebt eine Lösung mit einem StandPC des Kunden vor.
    Betriebssystem auf dem PC ist Win.XP SP1 od.2 .

    Was für Komponenten brauch ich dazu. Soft und Hardware?
    Vieleicht gibt es eine andere Möglichkeit.

    Bin dankbar für alle Ideen.
    Zitieren Zitieren Ersatz für MP377_19_Touch  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.708
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    das mit dem PC geht natürlich auch ...
    Du brauchst dazu die PC-Runtime vom Flex (auf dem PC), dazu die Authorisierung dafür und noch zusätzlich für die Anzahl der verwendeten Variablen (Powertags) eine Authorisierung. Das ist allerdings auch nicht gerade preisgünstig ...

    Gruß
    LL

  3. #3
    Registriert seit
    04.04.2006
    Beiträge
    239
    Danke
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge

    Standard

    Als Übergangslösung würde ich es mit einem PC machen. Du brauchst eigentlich nur einen Adapter (NetLink, PC-Adapter...). Die Powertags würde ich nicht kaufen, es kommt halt dann alle paar Minuten eine Meldung, das die Visualsierung im Demo-Modus läuft.

  4. #4
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Hast Du schon mit Siemens gesprochen, ich hatte auch so ein Problem nach der Gewährleistung (Siemens 12 Monate). Da habe ich ein gerät vorab bekommen und nach dem einsenden des defekten Gerätes den Preis als Differenz zur Reparaturpauschale zur Gutschrift bekommen.
    „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
    Siddhartha Gautama

  5. #5
    alfi2 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.01.2009
    Beiträge
    26
    Danke
    5
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Blinzeln

    Vielen Dank LL,Woldo,jabba

    Werde es wie woldo vorschlägt mit dem Kunden-PC testen.Habe noch einen älteren Siemens MPI-Profibusadpter mit serieller Schnittstelle für den PC herumliegen.
    Ich glaube es funktioniert auch ohne Runtime Authorisierung und Power- Tags (Halt Demomodus).
    Bin mir zwar nicht sicher ob die Runtime den Siemensadapter erkennt
    aber" Schau ma mal".

  6. #6
    alfi2 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.01.2009
    Beiträge
    26
    Danke
    5
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    Habe alten Stand PC des Kunden als Ersatz für MP377 Inbetriebgenommen.
    Vorgangsweise:
    WinnCC flexible RT-Dokument aus Ordner Siemens/Step7/S7Proj/"Ordner deines Projekts"/HmiES/Proj1 kopieren

    Aufspielen auf Kunden-PC:
    Runtime + RT-Document.fwx
    Zusätzlich noch eine Step7 Version oder Tele Service aufspielen nur um die Komunikationsschnittstelle einzustellen.
    Meinen alten seriellen PC-Adpter am Profibus angesteckt und das Provisorium läuft.
    Du braucht dazu keine Authorisierungen oder Powertags.
    Runtime läuft im Demo-Modus.
    Kunde ist HAPPY

    Nochmal Danke für die Infos!!!!

Ähnliche Themen

  1. OP7 ersatz
    Von Reto im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.10.2016, 13:39
  2. Absolutwertgeber Ersatz
    Von mariob im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 13:01
  3. Ersatz für ZH1/597
    Von kpf im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 17:44
  4. FritzBOX als TSA IE Ersatz
    Von rari im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 15:12
  5. Ersatz für AR1?
    Von Isha im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 17:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •