keine Diagnosedaten

derwestermann

Level-2
Beiträge
628
Reaktionspunkte
65
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin!

Ich habe mit PDiag Diagnosen in FBs projektiert, welche auch als diagnosefähige Einheiten in ProAgent, im WCF2008 anwählbar waren.
Dann habe ich das Projekt geschlossen, reorganisiert und archiviert, wie man das halt so macht...
Als ich das S7-Projekt dann zur Weiterbearbeitung öffnete,
gab es keine Diagnosedaten mehr und sind auch nicht mehr zu reaktivieren.
PDiag meldet alles gut, keine Warnungen, keine Fehler.
Ich schmeiß die S-Scheiße zum Fenster raus!!!!
 
WCF-Basic-Troubleshooter

Nun, die Simatic-Hotline riet mir, das WCF-Objekt aus dem S7-Projekt zu deintegrieren, also herauskopieren und es im S7-Projekt zu löschen.
Dann das WCF-Projekt außerhalb des S7-Managers öffnen und wieder integrieren. Die Verbindung im Hardwaremanager, oder NetPro wiederherstellen und siehe da, alle Einheiten sind wieder da.
 
Zurück
Oben