Kurven aus Archiven über längeren Zeitraum am OP270

Rafikus

Level-1
Beiträge
67
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Allesamt,
nachdem meine Anfragen bei Siemens auch nichts richtiges ergeben haben :oops: , wende ich mich mit dem Problem an Euch:
es sollen drei Kurven über 48 Stunden aufgezeichnet werden. Bei dieser Dauer geht das nur mit Archiven. Eigentlich wollte ich alle 30 sekunden einen Messwert ablegen, was für 48 Stunden 5760 Einträge im Archiv ergibt. Leider wird bei diesen Einstellungen nicht über die volle Zeit aufgezeichnet. Die neuen werte sind alle da, der älteste reicht aber nur 16 Stunden zurück und nicht weiter. Mittlerweile habe ich einiges ausprobiert, auch mit Folgearchiven, aber es lässt sich nicht nachvollziehen, wo denn die Einschränkung liegt. Ungewöhnlich ist auch, dass ich Einstellungen vornehme für Aufzeichnung von zb. 16 Stunden, lasse das OP über Nacht "in Ruhe" und am nächsten Morgen sind nur die letzten 7 Stunden im Archiv. Schaue ich mir dann aber immer wieder die Kurven an, so wird munter weiter reingeschrieben, so dass ich die letzten 7Std 15 min drin sind und dann noch mehr und noch mehr.
Hat Jemand schon mal ähnliche Probleme mit den Archiven gehabt?
Bitte melden

Gruß, Rafikus
 
verlänger das archiv mal auf so ca 7000 einträge.

irgendwann hab ich mal im handbuch gelesen das man das archiv länger machen soll als benötigt.
warum das klappt wenn du die kurve anzeigen lässt weiss ich nicht
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, das ist es auch was ich bis jetzt als Lösung gefunden habe, im Moment habe ich da 8500 Einträge und laut Kunden reicht das für 24 Std. Laut Siemens ist die Grenze bei 10000 Einträgen, und was, wenn das dann immer noch nicht reicht?
Es wäre nicht schlecht zu wissen wieviel "Reserve" denn da sein muss um eine bestimmte Zahl an Einträgen tatsächlich in der Kurve sehen zu können.

Gruß, Rafikus
 
aus der protool-hilfe


  • Umlaufarchiv

    Ein "Umlaufarchiv" ist ein Ringpuffer, d.h. es werden z.B. bei einer Puffergröße von 100 nur die letzten 100 Werte archiviert. Ältere Werte werden überschrieben.

    Hinweis

    Aus Gründen der Performance ist sichergestellt, dass immer mindestens 80% der Werte aus dem Puffer ausgelesen werden können. Wenn Sie daher über eine bestimmte Anzahl von Werten verfügen wollen (z.B. 100 Werte), sollten Sie das Umlaufarchiv größer anlegen, z.B. 125 Werte.
 
Zurück