Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: op27 Temperaturdarstellung negativer wert

  1. #1
    Registriert seit
    09.01.2005
    Beiträge
    37
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich möchte auf einem OP27 einen Temperaturwert eines PT100 anzeigen. Habe dies gelöst indem ich das PEW sofort anzeige und die Kommastelle dementsprechend einstelle. Funktioniert soweit auch alles gut. Bei einer negativen Temperatur wird im OP aber nur ##### angezeigt. Die Positiven Temperaturen werden korrekt dargestellt. Erhöhe ich nun die Anzahl der Feldlänge so bekomme ich den absoltwert (64000 irgendwas) angezeigt. Die gleiche Übung habe ich mit einem TP270 betrieben und hier geht alles einwandfrei. Hat hier irgendjemand eine Idee??
    PS.:
    CPU 315-2 DP
    TP270 und OP27 (Projektiert mit Protool V6.0SP3) am Brofibus.

    Freue mich über jede Hilfestellung.
    MFG
    Michael
    Zitieren Zitieren op27 Temperaturdarstellung negativer wert  

  2. #2
    Registriert seit
    04.04.2006
    Beiträge
    239
    Danke
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge

    Standard

    Vermutlich hast du deine Variable in ProTool als WORD deklariert. Änder WORD in INT, dann wird es funktionieren.

  3. #3
    Registriert seit
    09.01.2005
    Beiträge
    37
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank genau das war es gewesen.
    MFG
    Michael

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 21:00
  2. op27 Temperaturdarstellung negativer wert
    Von Mike_S7 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.12.2009, 12:30
  3. Vergleich negativer Zahlen
    Von michael77 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 14:31
  4. Simatic OP27 mono gegen OP27 color tauschen!?
    Von Wiessje im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 16:53
  5. Temperaturdarstellung am TP
    Von Andy258 im Forum Simatic
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 21:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •