Wer kann mir weiterhelfen?
Ich habe ein TP-605 von VIPA mit Movicon 11 drauf, und will dieses mit meiner 314 CPU von Siemens über MPI Bus verbinden.
Und ich kriege einfach keine Daten auf die SPS!

Die Herren von Vipa haben gemeint man müsse in der Hardwarekonfig von S7 nichts einstellen. Einfach nur die Daten in einen DB im Programm schreiben.

Hat dass schon mal jemand Probiert?

Gruss Thomas
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

in der HW Config brauchst du nicht eintragen. Wird das nicht alles im Movicon eingestellt???

Robert

EDIT: Nur ein Profibus-Slave muss im Simatic eingetragen werden. AG bei Steuerung Station einfügen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
DP- Slave brauche ich ja auch nicht, da das Panel nur MPI oder Ethernet unterstützt!
Habe auch schon versucht in der Steuerung eine andere Station in die Hardwareconfig einzufügen. KEIN ERFOLG!!!

Und in den Handbüchern von Movicon die mir Vipa gemailt habe ich auch keine hinweise gefunden.

habe gedacht, dass da bestimmt irgend ein Trick dabei sein muss! Da es ja anscheinend auch nicht ganz einfach ist eine VIPA Steuerung mit S7 zu Programmieren.
 
Da halte dich mal an den Servive von Vipa! Die sind ja sooooo toll.
Anders herum hätte es mehr Sinn gemacht! Vipa Cpu und Siemens Panel! So mach ich das manchmal...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich hab das schon oft gemacht Vipa TP mit Siemens S7-300,
wenn man Movicon erst ein bischen kennt ist es einfach :D
Ich kann die es jetzt leider nicht erklären, da ich kein Movicon zuhause habe.
Werde Montag mal auf Arbeit schauen.
 
Hast du in der Kommunikationstreiberliste deinen Kommunikationstreiber für MPI eingefügt? Dann klickst du doppelt auf den Treiber, machst bei "General" deine Einstellungen für Adresse und Datenrate und bei "Station" fügst du deine Station ein und machst auch hier die Einstellung der Adresse.

Dann kannst du Variablen in den Kommunikationstreiber importieren.
Ich hab zwar nur eine VIPA315SB mit S7-TCP Protokoll als Verbindung zwischen CPU und VIPA Terminal, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Bei mir sieht das dann so aus, wenn ich die Eigenschaften der Variable ansehe.

Dynamisch [DRV]S7 TCP.Sta=VIPA315SB|Addr=DB520.DBX1.2

Bei dir wird sich S7 TCP.Sta=VIPA315SB mit deinen Daten ändern.

Sehr hilfreich ist auch das Debug-Fenster, welches sich in den Proberties des Projektes unter Allgemein aktivieren lässt. Dann sieht man mal, wo es klemmt.
 