Wie kann mann rezepten transferieren von OP7 nach ein 315 2-DP??
Es gibt keine probleme wann ich von PLC nach OP7 tranferier, aber von OP7 nach PLC krieg ich der fehler #505 TRANSFER LOCKED.

Ich brauch Step 7 V5.3 SP1 und Protool 6.0 SP2. Der OP7 ist ein DP type (6AV3607-1JC20-0AX1)
 
Fehler #505

Hallo Revave,
bei Dir ist das Datenfach gesperrt. Du mußt das dritte Bit im dritten Byte des Schnittstellenbereichs zurücksetzen. Dann gehts. Lad Dir bei Siemens das Handbuch Kommunikation (vorsicht: nicht Kommunikation für windowsbasierte Syteme) herunter. Da steht das genau drin. Es gibt noch paar Bits mehr, die die Steuerung setzen und rücksetzen muss und die von Dir programmiert werden wollen.

Gruß Chris
 