Hallo!

Ich möchte ein OP77B an einer S7-226 betreiben. Mit der Programmierung in WinCC hab ich nicht so die Problemchen. Nach allem was ich bis her gelesen hab, muß ich aber in der S7 einen DB1 erstellen, um der S7 zu sagen das dieses OP77 an Port 0 angeschlossen ist. Nur was muß in diesem DB1 drin stehen?
Muß ja sicher so oder ähnlich aussehen

http://support.automation.siemens.c...=standard&viewreg=WW&load=treecontent#A690312

Hat jemand vielleicht einen fertigen DB für mich? Bei Siemens hab ich mich da schon wild gesucht!

Vielen Dank schon mal für die Hilfe und ein Gesundes Neues Jahr noch!
 
Du musst an der S7 lediglich im Systemdatenbaustein die Schnittstelle entsprechend parametrieren, Adresse, Baudrate ...

In Flex die entsprechende Verbindung (Adresse SPS, Adresse Panel, Baudrate einrichten),
und schon solltest du grundsätzlich eine funktionierende Kommunikation haben.

Mehr ist nicht notwendig ... übrigens verweist dein Link auf "Push Button Panels" (PP 7 bzw. 17) was gaaanz was anderes ist...

Der Rest ist der übliche und normale Projektiervorgang ...

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Danke für die schnelle Antwort!
Klar, die Schnittstelle usw. deklarieren, áber wie? Welches VB von 0-? muß wie gesetzt werden? Hab mal in der Microwin ein TD200 mit dem Assi deklariert. Danach standen in dem DB1 eine Liste von VB's und Werten drin!
Das der Link auf was anderes verweist, ist mir klar, aber so etwa denke ich muß es doch in dem DB1 dann auch aussehen. Mit ner 300er S7 und der HW_Konf... wär das einfacher.
 
TD200 ist auch wieder was ganz anderes:
Das TD200 ist dumm, sprich die komplette Projektierung ist in der S7 hinterlegt, eben im besagten DB1 welcher vom Assistenten angelegt wird.

Mit ner 300er S7 und der HW_Konf... wär das einfacher.
Nein, das wäre nicht einfacher, lediglich das importieren der Variablen ist und wäre einfacher.
Nicht das Missvertändnisse auftreten: Sämtliche HMI-Vars musst du händisch mit Name/Adresse angeben,
im zusammenspiel mit der S7-200 ...

Wie die Schnittstelle parametrieren, hab ich zwar oben geschrieben aber:
SDB_1.jpgSDB_2.jpg

In Flex sagtest du ja das du dich auskennst ...
Flex_1.jpg

Mfg
Manuel
 
Hallo!

Es funzt!!

Hab nochmal ein neues S7-Projekt erstellt, ohne den ganzen Mist den ich evtl. auf meinem Weg durchs "Unterholz" verzapft habe!

Danke nochmal für die Tips!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Habe das gleiche Problem, aber nur visualisiere ich mit der Runtime vom 2008er flex!!!

Bekomme das sch... Ding einfach nicht zum Laufen!

Habe immer den Fehler "Wertübernahme in der Steuerung nicht möglich"!!

Die Einstellungen habe ich aber so gemacht wie von euch beschrieben!

Geht einfach nicht!!

Habe eine 214er CPU!!

Bitte um Hilfe!!!

mfg

minerl
 