Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Defektes Siemens TP durch PG ersetzen!

  1. #1
    Registriert seit
    03.01.2008
    Beiträge
    53
    Danke
    43
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Also was ich wissen will ist ob es möglich ist wenn zb ein TP defekt geht, und ich keines da habe.
    Könnte man dan eventuell das PG zb über MPI bzw. Profibus so ein binden das, dieses anstat des TP zur steuerung eingesetzt wird klar vorausgesetzt man hat das Projekt. Bei meinem fall jetzt ein ProTool projekt.

    Wenn das geht würde mich mal interresieren wie genau das geht und ob es bei WinCC Flexible auch funktionieren würde!

    Mfg
    Robin

    PS: Danke schon mal für die antworten!
    Zitieren Zitieren Defektes Siemens TP durch PG ersetzen!  

  2. #2
    Registriert seit
    22.07.2004
    Beiträge
    749
    Danke
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    du kannst doch sowohl in ProTool als auch in WinCC Flexible die Panel simulieren, wenn also das PG mit der CPU verbunden ist und im Projekt die Verbindungsart entsprechend eingestellt ist koppelt das simulierte Panel auf dem PG/PC ganz normal mit der SPS.
    Im Prinzip teste ich so 95% aller meiner Projekte mit einem Panel.
    Größer als Chuck Norris: The One and Only

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MatMer für den nützlichen Beitrag:

    Robin (06.01.2010)

Ähnliche Themen

  1. DO Relais durch DO ersetzen
    Von maker7 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 10:40
  2. PSG Regler durch AI ersetzen
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 13:03
  3. CNC durch S7 ersetzen ?
    Von otomatz76 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 13:10
  4. Torsteuerung durch LOGO ersetzen
    Von Sayer im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 17:16
  5. CPU312 IFM ersetzen durch ????
    Von Robot-Sun im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.12.2007, 12:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •