WinCC V6 Kurve aus Archiv, Werte fehlen

mertens2

Level-2
Beiträge
283
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Archiviere in WinCC mehre Prozesswerte, (Temperaturen, Feuchten etc). Jeweils zwei Archivvariablen stelle ich als Kurve dar. Bei fast allen klappt dies vorzüglich, aber bei zwei Bildern tritt folgendes Phänomen auf: Für eine gewisse Zeit (manchmal nur Minuten, manchmal Stunden) bleibt die Kurve absolut glatt (obwohl die Prozesswerte immer leicht schwanken).

Hat jemand eine Idee?
 
Was heisst leicht schwanken? Wie hast du denn die y-Achse skaliert?
Wie oft wird der Wert gespeichert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Skalierung 0 bis 30°

Hallo,

an der Skalierung liegt es nicht. Wenn ich mich mit dem Lineal in den betroffenen Bereichen bewege, zeigt er mir über Stunden den gleichen Tempwert (auch alle Nachkommastellen) an. In der Regel schwanken die Werte alle paar Sekunden um 0.1 - 0.5 Grad. Ich schreibe Minütlich.
 
Ändert sich denn was, wenn du die Werte zum Test mal jede Sekunde schreibst. Wenn der Wert z.B. zwischen 9,5 und 10,5 Grand schwankt, dann setze deine Skalierung mal auf 9-11 Grad.
Taucht das Phänomen dann immer noch auch?
 
leider keinen erfolg

auch bei kleiner achsskalierung bleibt die kurve absolut ohne ausschlag...Ich denke es ist kein Problem der Kurvendarstellung, sondern eher der werteerfassung im archiv....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe gerade in einem,nicht so guten Parallelforum:ROFLMAO: gelesen, das jemand ein ähnliches Problem hatte und es nach Neustart der Rechners und Runtime wieder funktionierte
 
Zurück
Oben