    Hallo, habe folgendes Problem bei WinCC flexible (SP1):

    wenn ich mein projekt generiere, kommt es manchmal vor, das meine variablenanbindung zur cpu übern haufen geworfen wird und auf einmal FAST alle Variablen nicht mehr synchronisiert sind...

    kennt da jemand abhilfe?
    Zitieren Zitieren WinCC flexible und Variablensynchronisation  

  2. #2
    Registriert seit
    05.04.2005
    Beiträge
    27
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Moin!

    Passiert mir auch des Öfteren.
    Bei mir hilft meistens: WinCC beenden, neu starten und dann warten bis die Verbindungen wieder hergestellt worden sind.

    Abbath

  3. #3
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Tja das Problem kenn ich zur genüge..

    Lösungsmöglichkeit :

    1 Speichen, das kann ggf. die "orangen" fehlenden Variabeln wieder anklemmen.

    2 Schauen ob sich zwischenzeitlich der DB in Step7 geändert hat. WCCflex ist da sehr Empfindlich.

    Vielleicht Hilfts
    Zitieren Zitieren Variabeln herstellen  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 14:16
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 08:11
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 01:06
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 17:29
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 10:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •