Hallo,

wir haben ein OP177b im Einsatz wo ich die Visualisierung erweitern muß.

In der Hardwarekonfiguration ist das Panel an Profibus projektiert.
Die DP-Kennung steht auf 32DX.

Die Funktionstasten sind nicht in WinCC Flexible projektiert.

Ich gehe daher davon aus, dass die Funktionstasten und LED über die projektierte E/A-Ebene gelesen bzw. angesteuert werden.

Kann mir jemand sagen wie hier die Zurodnung der Eingänge zu den Funktionstasten bzw. die Zuordnung der Ausgänge zu den LED 's ist ?

Danke

Gruß
Frank
 
Eigentlich in den ersten Wörtern der E/A Adressen, die findest du auch in der HW config.

also hast du E-Adresse 256 dann wäre 257.0 F1 und so weiter das gleiche dann für die LEDs

Am besten, wenn möglich, mit der VAT Probieren
 
Hatte mir nur die Betriebsanleitung für das Panel heruntergeladen.

Da Stand davon nichts :?

Danke und Gruß
Frank
 