Verbindungsproblem mit OP73 am Profibus

LT Smash

Level-1
Beiträge
98
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe folgende Konstellation: 2x SED2 FU (4,5) , 1x S7 315-2PN/DP (Master:2), 1xOP73 (3). In Klammern die DP-Adressen.

Habe das Problem, daß ich das WinCC flexible Projekt nur ein einziges Mal bei der Inbetriebnahme über einen PC/DP Gateway auf das OP73 überspielen konnte; seit diesem Einem Mal kann WinCC flexible keine Verbindung zum OP73 mehr aufbauen.
Auch meldet sich das Panel scheinbar nicht mehr am Profibus an, da es im Simatic Manager unter "Erreichbare Teilnehmer" nicht mehr erscheint.
Ebenso tauscht die Runtime auf dem Panel keine Daten mehr mit der SPS aus, da die Datenpunkte auf den Bildern nicht mehr angezeigt werden.

Wo liegt das Problem?
Was kann ich hier tun, damit ich das Panel wieder erreiche?

Vielen Dank, Grüße!
 
Schau doch mal unter verbingungen in flex nach was du da eingestellt hast.
Wenn du am Panel vor der Übertragung alles richtig eingestellt hast, kann
das durch die falsche Einstellung in flex wieder platt gemacht werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hier die Einstellungen im System vom OP73:
Channel 1 serial: deakt.
Channel 2 MPI/DP: aktiviert (rem. on)
MPI/DP Adress: 3
Baudrate: 1,5MBit/s

Die Einstellungen unter Verbindungen in WinCC flexible:

Verbindung: aktiv: ein, Kommunikationstreiber: S7 300/400, Station: von Projekt, Partner: von Projekt, Knoten: MPI/DP, Online: Ein

OP73: Schnittstelle IF1B, Typ: Simatic, Baud: 1,5Mbit/s, Adr.: 3, einziger Master am Bus: nein

Netzwerk: höchste Stationsadresse: 15, Anzahl der Master: 1

Station: Adresse 2, zyklischer Betrieb

Ist das so richtig?
 
Ja, bei der Erstinbetriebnahme konnte ich das OP73 am Bus erreichen und das Projekt übertragen, danach gings nicht mehr.

Das Panel tauscht keine Daten mit der SPS aus, meldet sich nicht am Bus an und ist nicht erreichbar.

Ein Kollege von mir hat aktuell genau das gleiche Problem, scheinbar ein systematischer Fehler...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das glaube ich nicht, ich verbaue die dinger häufiger als Handbedienung.
Versuche doch mal die Verbindung in flex zu löschen und lege mal eine
neue aus NetPro an.
Mir stört so eine wenig das bei dir in flex nur IF 1B steht.
Bei mir steht HMI MPI/DP, habe aber die Verbindung auch mit NetPro angelegt.

Bevor du das machst, boote das gerät doch noch mal und schaue im starter
nach wie die Einstellung z.Z. im Gerät ist.
 
Hallo,
sagt mal da gibt es doch diese Urlöschfunktion.
Da kann man das Panel in Werkszustand setzen lassen.
Dann hättest du Auslieferungszustand und kannst die Komm.
prüfen.
gruß Thomas
 
Re: Verbindungsproblem OP73

Wo liegt das Problem?
Was kann ich hier tun, damit ich das Panel wieder erreiche?

Vielen Dank, Grüße!

Hallo LT Smash,

das Problem hatte ich auch letztens mit zwei OP73. Nach dem ich die Projektierung via Profibus auf die OPs übertragen hatte klappte nichts mehr. Die OPs weigerten sich beharrlich eine Verbindung via DP aufzubauen (weder zur angeschlossenen SPS noch zum Projektierungsrechner für Transfer). Die Siemens-Hotline sagte mir, das nach dem ersten Übertragen des Projekts die Schnittstellen-Parametrierung im OP73 strubbelig ist (warum auch immer :confused:) und durch die Schnittstellen-/Transfer-Einstellmöglichkeiten am OP nicht wieder hergestellt werden kann. Abhilfe (Rücksetzen des OPs) ist lt. Siemens nur durch eine Betriebssystemaktualsierung am OP73 möglich.
Hierzu benötigst du ein RS232/PPI-Multi-Master-Kabel oder USB/PPI-Multi-Master-Kabel (je nach dem ob dein Projektierungsrechner über USB- oder serieller Schnittstelle verfügt).
Vorgehensweise: am OP73 die Schnittstelle auf seriell einstellen, dann in WinCCFlex unter "Projekt" -> "Transfer" -> "OS-Aktualsierung" wählen. In dem sich öffnenden Fenster dann mittles "Update OS" das Image aufs OP übertragen.
Nach dem Übertragen des Betriebssystems aufs OP funktionierte bei mir die Schnittstelle im OP wieder.

Gruß Willi
 