Thema: WinCC flexible an 2 Steuerungen unterschiedliche Anbindung

  1. #1
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    239
    Danke
    22
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    möchte folgendes realisieren, bin mir aber nicht sicher, ob das flexible überhaupt zulässt:

    Panel PC mit flexible Runtime schaut auf 2 S7-300, einmal per MPI auf SPS1 und einmal per Profinet auf SPS2 (DP-PN-CPU). Die Kollegen bezweifeln, dass das funktioniert, mir ost aber hierzu keine EInschränkung bekannt. DIe Projektierung meckert jedenfalls nicht...
    Zitieren Zitieren WinCC flexible an 2 Steuerungen unterschiedliche Anbindung  

  2. #2
    Registriert seit
    25.02.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    611
    Danke
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Geht. Was brauchts der Worte mehr.

  3. #3
    Avatar von mertens2
    mertens2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    239
    Danke
    22
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren Das ist doch eine klare Antwort...  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 10:17
  2. WinCC v6.1 Anbindung an Datenbank
    Von N3tw124rd im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 10:29
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.07.2007, 17:39
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 10:18
  5. WinCC anbindung an S7-200er CPU's
    Von buffi4711 im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.09.2005, 16:51

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •