TP177 : Erste Ziffer von WORD fehlt

smartie

Level-1
Beiträge
298
Reaktionspunkte
22
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hab grad nen totalen Hänger mit einer S7-313C und einem TP177A.

Ich will einfach nur einen Stückzähler am Display zeigen.

Dazu habe ich einen Zähler der mir das Ergebniss als WORD ausgibt.

In WinCC flex habe ich eine Variable vom Typ WORD angelegt und zeige
deren Wert in einem E/A-Feld an (das eine Länge von 5 Zeichen hat).

Aber aus irgendeinem Grund wird mir von meinem 2 Stelligen Zählwert nur
die erste Ziffer angezeigt. (Statt 12 steht im Display 1)

Ist der Zählwert 3 stellig so werden mir im Display nur die ersten zwei
Ziffern angezeigt (Statt 345 steht im Display 34)

Was mache ich falsch ???

Ich hoffe Ihr könnt mir helfen ...

Gruß smartie
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

es gibt ja nur 2 Möglichkeiten:

1. Wert in der SPS wird durch 10 geteilt.
Schliesse ich mal aus, da du das ja online sehen würdest.

2. Letzte Stelle wird in der Visu abgeschnitten.
Kenne mich mit flexible nicht so gut aus, aber da gibts IMHO Linearisierungsformeln für Variablen und/oder EA-Felder...

Daher die Variableneigenschaften noch mal prüfen, und evtl mal ein jungfräuliches EA Feld platzieren und mit der Variablen verschalten.

Ansonsten fällt mir grad nix mehr ein.

Edit: Was wird bei einstelligem Zählwert angezeigt?

Gruß Micha
 
Zuletzt bearbeitet:
Meine geschätzen Kollegen,

ich danke Euch für Eure Hilfe.

Es war natürlich eine lineare Skalierung eingestellt.

Statt Sie neu anzulegen, habe ich die Variable für den Stückzähler einfach von einer anderen Variable kopiert bei der eben die lineare Skalierung aktiviert war.

Danke für eure Hilfe !! :)