Hallo!
wir haben in unsere Projektgruppe WinCC flexible 2008 sowie das Panel TP 177B.
wie kann man WinCC Projekte auf das Panel senden?
das geht nicht...weder mir USB, noch Ethernet.
was muss man beachten?
kann es mal jemand schritt für schritt erklären :) !?!?

danke schon mal recht herzlich im vorraus!

Gruss Sven
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Usb ?

Hallo erstmal :)

Für USB : Must du ein PC/PC Kabel benutzen. Nur ein USB kabel geht nicht. Auch musst du explizit die Siemens Treiber benutzen die sind auf der CD / DVD
so in etwa : http://www.amazon.de/Hama-00042005-USB-PC-Direktverbindungskabel-Link-Kabel/dp/B00005UPED

Bei Netzwerk : selbe Netzwerk masken ? zb.
PC = 192.168.22.1 Subnet = 225.225.225.0
TP177B = 192.168.22.2 Subnet = 225.225.225.0

remote auf TP177B aktiv ?

ggf musst du das TP Updaten. Hast du das MEldefenster offen am WCF ?
 
hi waelder .....
braucht man ein spezielles Ethernet Kabel?

was ist ....
ggf musst du das TP Updaten. Hast du das MEldefenster offen am WCF

das mit den selben einstellungen habne wir, aber es kommt die ganzez eit ein ethernet kabel fehler!
 
Nein "normalerweise" brauchst du kein spezielles kabel aber wenn dein Notebook kein "autocrossig" also ein automatisches erkennen von cross oder normalen Etherent kabel. Zur Not : Crossover Kabel oder Switch Soweit ich mich erinnern kann, wenn die grüne und gelbe LED am Netzwerk des panel blinken hast verbindung (@rest ich weiss nicht ob das auch blinkt wenn das kabel verkehrt ist :) )

Ping doch einfach mal das Panel an.

Notebook :

Start - Ausführen - CMD,
dann im Fenster deine IP vom Panel eingeben : ping 192.168.xxx.xxx eingeben. Wenn das panel reagiert funktioniert auch das kabel.

Je nach unterschiede zwischen WCCFlex und deinem Panel musst Du ein update des Betriebssystems des TPs vornehmen aber nur wenn es unterschiede gibt.

Das Meldefenster machst Du unter : Ansicht Aufgabe auf.

Hmm du bist ganz neu in sachen WCCFlex oder ?

Lies mal die Anleitungen zu WCFLex unter :

C:\Programme\SIEMENS\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008\Help\de-DE

Da müssten die PDFs (oder ähnliche)
GettingStarted-Einsteiger.pdf
GettingStarted-Fortgeschrittene.pdf
GettingStarted-Optionen.pdf
liegen die dinger sind recht hilfreich
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Eventuell solltest du das Panel nochmal neu booten, nachdem du am Panel die IP eingegeben hast. Hatte es schon, dass sich das Panel zwar mit der neuen IP anpingen lies, der Transfer aber erst möglich war, nachdem ich das Panel nochmal ausgeschaltet habe.

Gruß Woldo
 