Hallo,

ist es möglich mit einem MP 177 PN, das eine feste IP Adresse hat auf verschiedene Steuerungen zuzugreifen?

Die Steuerungen befinden sich nicht im gleichen Netzwerk und sind auch nicht geroutet.

mfg Blitzer81
 
Hallo blitzer81,

Wenn Du verschiedene Subnetze z.B. 192.168.0.x, 192.168.1.x und 192.168.3.x hast und diese physikalisch über Switche/Hubs verbunden sind, solltest Du mit Deinem Panel aus dem Netz 192.168.4.x die Stationen ansprechen können, wenn Du als Subnetzmaske bei Deinem Panel und den Stationen 255.255.0.0 einträgst.

Viele Grüße
steinche
 