TP177 Datum/zeit -> CPU

AndreK

Level-1
Beiträge
415
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
bis jetzt habe ich es so weit das ich Panelzeit und CPU Zeit am Panel ändern kann. Aber über zwei Eingaben... gibt es einen Weg das die "Panel Zeit" direkt in die CPU (315) über SetClock geschrieben werden kann?
 
Hallo,
bis jetzt habe ich es so weit das ich Panelzeit und CPU Zeit am Panel ändern kann. Aber über zwei Eingaben... gibt es einen Weg das die "Panel Zeit" direkt in die CPU (315) über SetClock geschrieben werden kann?
Ja, da gibt es einen Bereichszeiger.
Kommunikation > Verbindungen > Datum/Uhrzeit (Übertragung von Datum und Uhrzeit vom Bediengerät zur Steuerung).
Bin jetzt nicht sicher ob die CPU Zeit automatisch verstellt wird, da ich es immer anders herum mache. Wenn nicht dann halt in der Steuerung einfach im Minutentakt (oder noch schneller) das Date_AND_Time auf den SFC0 (SET_CLK) schreiben und diesen dann aufrufen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Pas auf.

Es ist ein schlecten idée, den Datum und Zeit automatisch von Panel zum S7 zu stellen.
Den Panel kann nur den Datum und Zeit wenigen Zeit halten. Z.B. Nach ein Wochenende geht es Zurück zu 1994.
Den S7 CPU kann es etwas längere halten, Wochen denke Ich.

Man soll unbedingt den Uhrzeit nur über eine Taste an den S7 CPU stellen.
Dann kann den Operator checken ob Datum und Zeit wirklich stimmen.
 
Zurück
Oben