WinCCflex runtime PowerTags 8 Verwendet 128lizens Meldung zuviel Powertags?

erzteufele

Level-2
Beiträge
738
Reaktionspunkte
167
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte wer schonmal das Problem?

habe eine kleine Runtime welche über skript funktion daten (real) werte mit Datum und Uhrzeit in eine csv datei schreibt.
Das ganze ding hat 8 PowerTags
so nun folgendes problem
auf dem PC ist eine Lizens mit 128 PowerTags nun kommt allersings die Meldung das zuviel Powertags projektiert sind? warum wieso ?? kapier ich nicht

grüße erzi
 
Vielleicht...

Hallo,

aus meiner Erfahrung könnte ich mir 2 Dinge vorstellen:
1. Passt die Version Power-Tag Lizenz zur Version Runtime-Lizenz?
2. Wenn das Projekt generiert wird, sollte im Ausgabefenster die Anzahl der verwendeten Power-Tags angezeigt werden.(Und sollte auch nur 8 sein)

Gruß

quax
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
zu1. 2008 Runtime / 2008 Lizens 128PowerTags
zu2. is sind wirklich nur 8 ;)

powertags.jpg

und die Meldung "Hinweiß mehr als 128powertags verwendet" kommt auch nicht immer... ist nur sporatisch... ??
 
"Zu viele Powertags" kommt auch wenn ALM überhaupt keine Lizenz finden kann.
ALM starten und checken ob der Lizenz auf C: befindet, und ob es eventuell defekt ist.
 
Im Automation License Manager gibts unter Ansicht->Protokoll eine Auflistung der Zugriffe auf die Authorisierungen.

Ansonsten wäre meiner Meinung nach dann mal ein Anruf beim Verursacher (Siemens) fällig:rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... ich sehe das so wie quax ... entweder das ist ein Problem deines Projektes (mal das Temporäre Dateien Spiel versucht ?) oder es ist ein Problem von Flex.
Es wird ja anscheinend gar nicht bestritten (von Flex), dass du Powertags hast - so wie du schreibst ist Flex halt nur der Meinung, dass es zu wenige sind ... :confused::confused::confused:

Gruß
LL
 
Zurück