WinCC Variablenpräfix

Heinz

Level-1
Beiträge
657
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo WinCC Experten,
meine Aufgabe ist eigentlich ganz einfach, aber .....

Zum Thema,
ich habe eine WinCC 6.0 Anwendung, mit "Bedienboxen", die über Strukturen und Variablenpräfix eingebunden sind. Bis dahin alles super.

Nun zum Sonderwunsch:
Ich darf nun bei einem Button mehrere Werte verändern, die nicht hintereinander im DB liegen. Dass klappt mit der Direktverbindung nicht mehr und im VBS oder C muss der vollständige Variablenamen angegeben werden.

Hat jemand eine Idee ?

Vielen Dank.
 
Hallo Heinz,

du kannst die Variablen in VB adressieren in dem du das Präfix wegläst. Das Präfix gilt nämlich auch für VB routinen und wird vor die adressierten Variablen gesetzt.

Beispiel:

Variable in WinCC : MeinPräfix.MotorEin -> unter VB im Präfix Bild : .MotorEin

also genauso wie du sie in einem EA Feld adressieren würdest.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok,
ich war auch der Meinung, aber das hat nicht geklappt. Ich werde es nochmal probieren und dann den Code mit posten.

Erst mal danke für die Info.
 
Gelöst

Ich habe meinen Fehler gefunden. Es war ein Punkt zu viel, den ich übersehen hatte.
 