Hallo.

Ich suche ein IPC der Siemens WinCC Flex RT betreiben kann.
Ich stelle mich vor:
BS ist WinXP Embedded.
Bildschirm ist 8" VGA, mit Touch.
Muss ein seriellen Schnittstelle haben.

Der Hintergrund ist das wir bekommen anfragen von Kunden die OP25 oder OP27 verwenden im zusammenhang mit S5 steuerungen. Wenn die OP25/OP27 Panele versagen, müssen wir ein Ersatz anbieten können.
WinCC Flex ist ein grossen Vorteil, weill den alten Protool Projekt ziemlich einfach portiert werden kann. Also suchen wir ein IPC für Panel-Montage.
Von Siemens gibt es entweder OP77B (zu klein) und IPC477C (viel zu teuer). Keine andere Siemens Panele unterstützen AS511.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HMI mit AS511

Hallo Jesper,
hab etwas Geduld. Ich hatte vor einiger Zeit eine ähnliche Anfrage und bekam von SIEMENS folgende Antwort:

Folgende Geräte werden ab dem SP2 für WinCC flexible 2008 den AS511 Treiber unterstützen:

TP177B 4", MP177 6", alle MP277 8" und alle MP377 12", 15", 19"
SP2 soll nach der HMI erscheinen.

mfG. Jo
 
Danke, Jo. Das hört sich interessant an.

Die aufgelistete Geräte haben keinen TTY oder RS232 Schnittstellen.
Kommt es dann eine neue RS485/TTY adapter ?
Oder sogar ein Ethernet/TTY adapter ? ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kopplung lt. SIEMENS mit:
TTY/RS422 Adapter + TTY Leitung
So ein Ding gibts es zur zeit nicht, oder ?
Kommt also auch ?

Den kenne ich schon. Aber dann muss diese Verbindungsart auch konfigurierbar sein in WinCC Flexible.
 
Ich hoffe das es wird ein elegantere Lösung geben.
Speziell wenn man daran denkt das man soll ein fix-und-fertige Austausch-Gerät and die Kunden senden können.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich den Träger Ethernet/TTY Wandler näher betrachtet, dann sehe ich das es kann schon ein Verbindung zwisschen ein Siemens Panel mit Ethernet und ein S5 SPS. Man konfiguriert einfach ein S7 Verbindung, und den Wandler übersetzt automatisch von S7 nach S5 und umgekehrt.

Z.B. S7 DB10 DBW120 wird zu S5 DB10 DBW60.
Und auch den unterschied zwisschen S5 und S7 Fliesskommaformaten ist im Griff genommen:
"Die Konvertierung vom S5-Float (KG-Format) zum S7-Float (IEEE 754) erfolgt automatisch in beide Richtungen"

Das ist sehr schlaurig.
Hat jemand schon so ein ding getestet ?
 
Hallo Jesper,
wir setzen bei uns in letzter Zeit Box-PC's und seperate Touch-Panel (in unterschiedlicher Größe) ein.
Wenn du da Interesse hast, dann kann ich dir nächste Woche dazu gerne mal die Info's liefern ...

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du da Interesse hast, dann kann ich dir nächste Woche dazu gerne mal die Info's liefern ...
Hi, stehe gerade auf vor einer ähnlichen Anforderung. Bin auch auf der Suche nach IPC/BoxPC etc.., die man bei Bedarf in einen Schaltschrank stellen kann (Logging [Autem, WireShark, OPC] etc..).
  • Serielle Schnittstelle brauche ich nicht
  • XP embedded ist Pflicht
  • Ethernet, USB und eine Festplatte essentiell
  • so potent, dass die WinCC Runtime drauf laufen kann (>1Ghz und >1Gb Ram)
  • 24V PS wäre ein tolles Schmankerl
  • VGA, DVI oder HDMI (haha), um bei Bedarf einen Moni (touch?) anzuschließen
  • darf ruhig günstig sein :)
Kannst du was empfehlen?
 
Flex 2008 SP2 mit AS511 unterstützung für die Panele ist freigegeben. :)

Aber es ist nicht erklärt via man von RS422/RS485 auf TTY kommt.
Ich hoffe das Siemens ein fix-und-fertige Adapter dafür freigibt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das beste Produkt von Siemens in der letzten Zeit habt ihr vergessen:

6ES7677-1DD00-0BF0 SIMATIC S7-MODULAR EMBEDDED CONTROLLER, EC31-HMI/RTX, 1 GB RAM, 2 GB FLASH DISK MIT VORINSTALLIERTER SW: WINDOWS XP EMBEDDED; SIMATIC WINAC RTX 2008, SIMATIC SOFTNET-S7/V7.0 LEAN, WINCC FLEXIBLE 2008 RT 128 PT, SCHNITTSTELLEN: 1. SS: 2 X PROFINET, 2. SS: 1 X FAST ETHERNET, 3. SS: 2 X USB, MMC SLOT, DOKUMENTATION AUF CD/DVD, RESTORE CD/DVD

Gibt's auch ohne Flex-Runtime und mit meht PT's. Sieht im Prinzip aus wie eine 319, ist aber noch leistungsfähiger. Was mir gut gefählt, dass XPe auf einem Kern läuft und RTX auf dem anderen, also völlig getrennt voneinander. Hab schon damit gearbeitet. Macht Spass. HMI kann man dann mit z.B. mit einen 'Thin Client Touch' machen.
 
Zurück