Daten von Partner 1 über TP277 zu Partner 2 übertragen

omit

Level-2
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Problem. Ich habe eine SPS von EP, ein TP277 und ein Sentron PAC3200 von Siemens.

Über Ethernet übertrage ich sämmtliche Daten vom PAC3200 zum TP277.

Da ich diese Daten auch in der Steuerung benötige, mit der SPS von EP aber nicht direkt auf das PAC3200 zugreifen kann, möchte ich nun die Variablen im TP weitergeben.

Gibt es da eine Möglichkeit? Vieleicht mit einem Script oder so? Ich arbeite leider noch nicht so lang mit WinCC Flexible und komm da nicht weiter.

Ich möchte also eine Variable vom PAC3200 in eine Variable von der Steuerung kopieren.

Bin für jeden Tip sehr dankbar.

Gruß Omit
 
ich wollte sowas ähnliches mal mit einem tp77 machen. ging aber nicht, da es weder scripte noch routing unterstützte.
Kannst mal probieren ob bei deinem modell das rouiting geht womit dann ein direkter zugriff möglich ist.
andernfalls in winccflex die 2 verbindungen konfigurieren, variablen deklarieren, und ein skript durch trigger ausführen (z.b. bei variablenänderung- in variableneigenschaften einstellbar). im skript steht dann nichts anderes als variable a = variable b.
bei vielen variablen ist das klarerweise umständlich. vieleicht kanns ja auch ein array einsetzen

grüsse
 
ist praktisch identisch mit visual basic

im projektbaum links bei skripte auf neu clicken, namen geben und dann einfach zeile für zeile
Meinevariable_A_SPS = Meinevariable_A_PAC
Meinevariable_B_SPS = Meinevariable_B_PAC
Meinevariable_C_SPS = Meinevariable_C_PAC

sonst google doch mal für par einfache Vb-beispiele
 
Zurück
Oben