    Hallo zusammen

    ich hab da mal ne Frage: Ich habe ein ProTool Projekt in WinCC flexible konvertiert. Im SPS Programm kann ich sehen dass im DB10.DBW2 die Bildnummern des TP 270 abgefragt werden. Allerdings kann ich im TP nicht finden, wo dieser DB10.DBW2 gesetzt werden sollen. Wo könnte ich denn die Bildnummer überall abfragen?

    Viele Grüße
    Mike
    Zitieren Zitieren Wie kommt die Bild Nr an die SPS  

  2. #2
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Kommunikation > Verbindungen > Bereichszeiger > Bildnummer
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  3. #3
    Registriert seit
    28.01.2010
    Beiträge
    76
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Super - Du bist ein Fuchs

    Vielen Dank
    Gruß Mike

  4. #4
    Registriert seit
    28.01.2010
    Beiträge
    76
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    ...wobei - eine Frage hätte ich da noch:
    Eingestellt am TP ist DB10.DBW0 Länge 5, die SPS Fragt jedoch DBW2 ab?!

  5. #5
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Ja, der Bereichszeiger beinhaltet noch mehr.
    Bildnummer
    Auftragsnummer
    Parameternummer 1-3

    Auftragsnummer und Parameternummer brauchst Du z.B. wenn Du über die SPS ein Bildwechsel anstoßen möchtest.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  6. #6
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Oh da ist mir ein Fehler unterlaufen.
    Der Steuerungsauftrag Bildnummer hat 5 Worte:
    Code:
       1. Bildtyp
       2. Bildnummer
       3. Reserviert
       4. Reserviert
       5. Reserviert
    Was ich geschrieben habe mit Auftragsnummer ist der Bereichszeiger Steuerungsauftrag (4 Worte):
    Code:
       1. Auftragsnummer
       2. Parameter 1
       3. Parameter 2
       4. Parameter 3
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

Ähnliche Themen

  1. kommt jetzt TIA...?
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 526
    Letzter Beitrag: 04.09.2012, 14:25
  2. Bild im Bild bei ProTool und MP270
    Von digga im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 16:17
  3. WinCC flex Bild in Bild
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 10:52
  4. UG kommt zurück!
    Von zotos im Forum Stammtisch
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 16:55
  5. woher kommt die software?
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.02.2006, 17:58

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •