Kurvendarstellung

Fabix

Level-1
Beiträge
61
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe einen DB. In diesem DB gibt es mehrere Messwerte die am Panel mit WinCC flexible als Kurve dargestellt werden sollen.
Soweit geht das auch alles.
Nur möchte ich die Werte alle 5 Sekunden aufzeichnen und das ganze mehrere Tage zurück verfolgen können.
Hier stoße ich jedoch an die Grenze der 999 Werte. Kann ich diese irgenwie anders einstellen? Gibt es andere Möglichkeiten?

Gruß Fabix
 
wenn dein panel archivieren kann, kannst du die werte archivieren und dann als kurve anzeigen.
nachteil ist dann nur, dass deine kurve "nicht läuft". du musst das bild neu aufrufen, damit es aktualisiert wird...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Archivierung

Hi,

Variablen als Archivvariable deklarieren, Archiv anlegen (Laufwerk D:/...), meine angezeigten Kurvenzeitraum ist deswegen trotzdem nicht länger ?!

Welches der vielen Flexiblehäckchen habe ich vergessen?


Gruß Fabix
 
unter ARCHIVE -> VARIABLENARCHIVE kannst du bei "Anzahl Datensätze pro Archiv" Werte bis 500000 eingeben. dein archiv kann dann also z.B. 500000 Werte einer Variablen archivieren...
 
archiverte variable darstellen

Hallo,

da das alles noch nicht so ist wie ich es haben möchte noch mal langsam bitte für leute wie mich :confused:

In DB 1 DBW 0 und fortlaufend werden aktuelle messwerte geschrieben.

In flexible unter variablen habe ich die werte angeleget, archivierung alle 5 Sekunden. (Archiv Trend 1)

Danach Kurvenanzeige erstellt Werte eingetragen bei den Variablen kann man nun ein Erfassungsintervall auswählen (60Sek) und die Anzahl der Werte die angezeigt werden (999).

Nun meine Fragen zur Verwirrung:
1. Ich lege die Variable an und archiviere diese alle 5 Sekunden. Für was kann ich dann in Kurvenanzeige bei den einzelnen Variablen die Anzahl der Werte (999) und das Intervall (60 Sek) einstellen?

2. Wenn ich Beispielsweise die letzten 5 Tage anschauen können möchte.
5 Tage * 24 h *3600 Sek = 432000 Sekunden
Archivierung alle 60 Sekunden
7200 Archivierungspunkte
Richtig?

Bei 10 Messwerten wären das also 72000 Datensätze
Richtig?


3. Entspricht dann 1 Archivierungspunkt einem Datensatz im Archiv?


Gruß Tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi,
du musst bei der Kurvenanzeige unter "Eigenschaften -> Kurven" bei "Kurventyp" ARCHIV auswählen. dann kannst du in den Quelleinstellungen das Archiv und dann aus dem Archiv die Variable wählen.
Anzahl der Werte ist nur für "Echtzeit zyklisch" relevant. das solltest du bei ARCHIV nicht mehr ändern können.
es werden immer alle Werte des Archivs geladen. das kann bei vielen großen Archiven auch sehr lange dauern. einfach testen. nur wie schon gesagt, die Kurve "läuft" nicht mit...
 
kurvenarchiv

Hallo,

am Kurventyp hat es gefehlt :D

Das die Kurve nicht alleine aktualisiert wird, ist nicht relevant, da diese nur der Rückverfolgung dient und nicht ständig die aktuellen Werte angezeigt werden müssen.

Danke.

Gruß Fabix
 
Zurück
Oben