OS Update MP377 15" Touch

Shettyman

Level-1
Beiträge
60
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hab ein Problem mit einem OS-Update eines MP377.
Das MP377 hat die OS Version 1.0.0.0.
Ich habe das Flexible 2008 Update geladen und hab jetzt eine ganz neue
Image Version zur verfügung.
Ich habe die Prosave Version auch aktualisiert.
Ich starte nun Prosave und will das Panel aktualisieren.
Ich bekomme keine Verbindung hin. Ich habs mit MPI und DP probiert.
In den PG/PC Einstellungen finde ich das Panel bei MPI und DP jedesmal beim Adresseauslesen (PC Adresse 0; Panel Adresse 1) .Das erstellen eines Backups mit Prosave geht komischerweise. Da Verbindet Prosave ohne Probleme. Aber ich kann keine Gerätedaten auslesen oder das OS zum Panel senden. Keine Verbindung. :(
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Transferier das doch mal aus deiner WinCCflex Oberfläche und nicht von Prosave standalone.

oder villeicht hilft dir das weiter

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Bei einem Betriebssystemtransfer erfolgt die Kommunikation zwischen dem Projektierungsrechner und dem Zielgerät über das Betriebssystem des Zielgerätes. Beim Mechanismus "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" hingegen kommuniziert ProSave mit dem Bootlader des Zielgerätes.

Die Kommunikation ist dabei in Abhängigkeit vom Bediengerät über folgende Verbindungen möglich:

Serielle Schnittstelle

Serielle Verbindung über ein USB/PPI-Kabel

Bei Bediengeräten ohne serielle Schnittstelle über Ethernet

Die Kommunikationsart wählen Sie auf der Registerkarte "Allgemein" aus.

Vorteil des Betriebssystemtransfers mit dem Mechanismus "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" ist, dass der Transfer unabhängig vom Zustand bzw. unabhängig von der Version des Betriebssystems des Zielgerätes möglich ist. Nachdem der Transfer in ProSave gestartet wurde, muss das Zielgerät aus- und wieder eingeschaltet (gebootet) werden, damit das Zielgerät den Kontakt über den Bootlader herstellen kann.
 
Ich habe noch ein Siemens HowTo gefunden, wo quasi das steht, was Verpolt geschrieben hat. Werde mal berichten, ob es funktioniert hat.
 
Bei MPI musst du aufpassen, dass eine Verbindung über Adapter nicht freigegben ist

Siehe in der Simens FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21912699

MPI: PC/MPI-Adapter und USB/MPI-Adapter sind zum Transfer nicht freigegeben.
Ich bin auch schon darüber gestolpert. Ganz fies ist, dass es manchmal funktioniert und dann wider nicht. Am sichersten ist es auf USB oder Ethernet auszuweichen.
 
Zuletzt bearbeitet: