Hallo,
was kann das für ein Problem sein. Die Meldung kommt immer wieder alle 10-15 Sekunden. Die SPS wird erkannt, aber keine vollständige Verbindung aufgebaut. Eine Fehlermeldung kommt nicht.

MfG
Detlev
 
Hallo,
wie ist das OP 7 mit der 115U verbunden? AS511 Schnittstelle oder andere? Passendes OP 7 gekauft? Es gibt glaube ich 3 verschiedene Versionen, je nach Art der Schnittstelle. Passenden FB geladen und über DB's parametriert?

Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
SPS Markus schrieb:
Hallo,
wie ist das OP 7 mit der 115U verbunden? AS511 Schnittstelle oder andere? Passendes OP 7 gekauft? Es gibt glaube ich 3 verschiedene Versionen, je nach Art der Schnittstelle. Passenden FB geladen und über DB's parametriert?

Markus

Angebunden über AS511, OP passt zur S5, hat vorher an einer gleichen CPU mit anderm Programm gearbeitet. DBs sind parametriert (sonst gibts den DB-Fehler). FB wird meines Wissens bei AS511 nicht benötigt.

MfG
Detlev
 
Anonymous schrieb:
Angebunden über AS511, OP passt zur S5, hat vorher an einer gleichen CPU mit anderm Programm gearbeitet. DBs sind parametriert (sonst gibts den DB-Fehler). FB wird meines Wissens bei AS511 nicht benötigt.

doch. du brauchst den fb51 TDOP:511
 
Hallo,
volker schrieb:
Anonymous schrieb:
Angebunden über AS511, OP passt zur S5, hat vorher an einer gleichen CPU mit anderm Programm gearbeitet. DBs sind parametriert (sonst gibts den DB-Fehler). FB wird meines Wissens bei AS511 nicht benötigt.

doch. du brauchst den fb51 TDOP:511
Yepp, jetzt hab ichs auch gelesen - mist. Habe auch schon bei siemens gesucht, aber die bieten den wohl nicht zum download an...
Dann werde ich mal sehen das ich ihn bekomme.

MfG
Detlev
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Detlev,

bin im Moment auch dabei ein OP 7 an eine 95U anzuschließen, aber über 2DP da ich noch verschiedene ET200B am Bus habe. Dort benötige ich den FB58 von Siemens der über DB's parametriert wird. Läuft gut. Habe mir das Handbuch Kommunikation von Siemens runtergeladen. Dort war es recht gut beschrieben. Habe den Link jetzt nicht greifbar, kann ich dir aber gerne morgen liefern.

Markus
 
Hallo,
ich habe das Handbuch, sitze zur Zeit vor Ort an der Anlage, kann das Handbuch mangels Acrobat hier nicht lesen, der Rechner ist für solche Inst. gesperrt. Ich suche zur Zeit noch den FB51. noch nicht gefunden. Schaue hier aber im "Sekundentakt" nach...
Vielen Dank auch für deine Hilfe.

MfG
Detlev
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen herzlichen Dank

Habe die Datei nun, gehe erst mal an die Anlage.
Vielen lieben herlichen Dank an alle die helefen wollten/konnten!

MfG
Detlev
 
Du bist kein Member des Forum's dehalb kannst meinen Link nicht sehen.

gehe auf folgende Seite www.ad.siemens.de/support
dann links Automatisierung anklicken und im nächsten Bild aud den Reiter "alle Dokumente.
jetzt nur noch den Begriff "FB58" in der suche eingeben und schon hasst du was du brauchst.

Markus
 