WINCC7.0 Variablenpräfix ausschalten

sailor

Level-1
Beiträge
641
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

wie kann man im Dynamik-Dialog den Variable/Serverpräfix ausschalten
Beispiel Ausdruck/Formel: 200-('.wert' * 'Faktor')
Für .wert soll der Präfix (des Bildfensters) gelten und für die interne Variable 'Faktor' soll die Variable direkt ausgelesen werden.
In der Hilfe hab ich was gelesen von @NOTP ... aber das geht scheinbar nur in Scripten.

Gruß
Sailor
 
Es gibt zusätzlich noch
"@NOSP" schaltet das Server-Präfix ab.
"@NOP" schaltet das Variablen-Präfix und das Server-Präfix ab.

Hast du die auch mal probiert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ja, aber vielleicht ist der ausdruck falsch?

200-('wert' * '@NOPFaktor')
den Punkt für wert hab ich im Präfix.

Sailor
 
Zuletzt bearbeitet:
Da gehören meines Wissens nach zwei Doppelpunkte zwischen
Code:
@NOP[B][COLOR="Red"]::[/COLOR][/B]Faktor
 
Mach schnell Marlob.
Hab grad dein Benutzerbild gesehen und möchte Feierabend machen!
:sm24:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben