Hallo,
hab in WinCC Felexible 2005 ein Projekt für OP73 erstellt. Danach in WCCF 2008 konvertiert.
Inm Forum hier nachgelesen dass der Seitenwecsel auf einfache Weise von der SPS gesteuert werden kann, und zwar
- in "Variablen" eiene INT-Variable, in der die Soll-Seite Nr. (BildNr.) hinterlegt wird, anlegen und mit der entsprechenden Variablen in der SPS verknüpfen
- in "Eigenschaften" dieser Variablen als Ereigniss "Wertänderung/AktiviereBildMitNummer"
- im Parameter "BildNummer" die gleiche Variable verknüpfen.

Fertig. Das SOLLTE auch funktionieren. Tut aber nicht.
Hat jemand ne Idee woran es liegen kann?

Danke
Gruß
manas
 
Verstehe ich das Richtig,

du hat eine
-Int Variable, die du alle 1 sec. liest bsp. Symbolisch : BILDWAHL
-wenn sich der Wert dieser Variable BILDWAHL
ändert (z.B. von 0 auf 5)
-löst du eine Funktion : Bildwechsel aus mit Bildnummer : BILDWAHL,
dann Springt deine HMI auf Bild 5

und das geht nicht ?
 

Anhänge

  • Bildwahl.jpg
    Bildwahl.jpg
    10,6 KB · Aufrufe: 20
OP73 Bildwechsel

Hallo Waelder,
ja, genauso hab ich das Projektiert.
Erst wenn ich diese Variable auf JEDEM Bild als Ausgabefeld (ausgeblendet) einfüge dann funktioniert es. Komisch.
Gruß
manas
 
OP73 Bildwechsel

Hallo Waelder,
Kann OP73 in WinCC simuliert werden?
Zumindest in WCC Flexible 2005 war es, meines Wissens nach, nicht möglich.

Gruß
manas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann das genau so simulieren wie Waelder beschrieben hat.

Genau wie er , gehe ich davon aus das du die variable nicht auf ständig lesen hast !

Variable
-> Ansicht
-> Erfassungsart "Zyklisch fortlaufend"
 
Zurück
Oben