WINCC: Linie blinken lassen

Rengel

Level-1
Beiträge
117
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!

Bin ich zu blöd oder ist es unter WinCC wirklich nicht möglich eine Linie/Kreisbogen blinken zu lassen? Warum kann man diese Fkt. denn dan im Eigenchaftsdialog einblenden? In der Runtime passiert da auf jeden Fall garnichts :(
 
Also, eine Linie Blinken lassen geht und es gibt auch den Dialog. Standardfehler ist die falsche Registerkarte. Eigenschaft und Ereignis....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Linie

Objekteigenschaften

Eigenschaften/Linie/Blinken

Attribut/Blinken Linie aktiv/Dynamik

Im Dynamik-Dialog unter Variable... Binäre Variable zuweisen

Und fertig 8)

Gruß Kai
 
Ja genau so mach ich's ja nur blinkt da nichts. Auch nicht wenn ich sie ohne weitere Variable blinken lassen möchte. Also immer!

Wenn ich als Linienenden jetzt z.B. die Kugeln nehme, dann blinken diese aber die Linie ansich blinkt nicht.
 
Einen Stardardfehler habe ich noch ....

Im Dynamikdialog hast Du sicherlich auch eingestellt, wann das Blinken ein / aus sein soll. Nicht das Ort, wie bei mir gerade steht :

Wenn Bit gesetzt: Aus
Wenn Bit nicht gesetzt : Aus

Und schon blinkt es nicht mehr :)

Klappt es denn eine Linie ohne Dynamik zum Blinken zu bekommen ?
 
Ich habe es im Moment noch ganz ohne Dynamik!

Es blinkt ja auch. Bzw. die Kugeln blinken aber die Linie an sich nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was meist Du mit Kugeln, wo sollen denn bei einer Linie Kugeln sein :?: :?: :?:

Bist Du Dir sicher, dass Du nur eine einfache Linie hast und nicht eine Gruppe von mehreren Objekten,
von denen nur die Kugeln dynamisiert werden?

Ich habe noch einmal eine Hardcopy von der Objekteigenschaft einer Linie angehängt.

Sieht das bei Dir genau so aus?

Gruß Kai
 

Anhänge

  • linineblinken.jpg
    linineblinken.jpg
    135,2 KB · Aufrufe: 102
Heinz schrieb:
Im Dynamikdialog hast Du sicherlich auch eingestellt, wann das Blinken ein / aus sein soll. Nicht das Ort, wie bei mir gerade steht :

Wenn Bit gesetzt: Aus
Wenn Bit nicht gesetzt : Aus

Das braucht man alles gar nicht.

Einfach eine binäre Variable direkt zuweisen.

Kein Dynamik-Dialog, keine C-Aktion, keine VBS-Aktion.

Gruß Kai
 
Ich habe jetzt mal in Objekteigenschaften unter Stile als Linienenden Kugeln ausgewählt.

In RunTime blinkt bei mir alles, sowohl die Linie selber als auch die Kugeln am Ende.

Gruß Kai
 
Guten Morgen und Danke für die rege Beteiligung :)

Ne, bin mir sicher das mit der Dynamisierung alles Richtig ist.

Auch keine Linien übereinander. Die Kugeln der Linienenden blinken ja auch wunderbar, nur die Linie nicht. Sehr komisch. Kann das etwas mit Stil und/oder Linienbreite zu tun haben?
 
So, ich habe jetzt nmal ein neues Bild eröffnet in dem ich eine einzigste Linie gezeichnet habe.

Ich zeige es euch jetzt mal in drei Bildern.

PS: Gibt's ein "Lass Linien Blinken" Servicepack von Siemens :)
 

Anhänge

  • blinken_b.jpg
    blinken_b.jpg
    4,4 KB · Aufrufe: 53
  • blinken_a.jpg
    blinken_a.jpg
    3,8 KB · Aufrufe: 57
  • einstellungen.jpg
    einstellungen.jpg
    148,3 KB · Aufrufe: 58
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kai schrieb:
Heinz schrieb:
Im Dynamikdialog hast Du sicherlich auch eingestellt, wann das Blinken ein / aus sein soll. Nicht das Ort, wie bei mir gerade steht :

Wenn Bit gesetzt: Aus
Wenn Bit nicht gesetzt : Aus

Das braucht man alles gar nicht.

Einfach eine binäre Variable direkt zuweisen.

Kein Dynamik-Dialog, keine C-Aktion, keine VBS-Aktion.

Gruß Kai

Der Text sollte ja auf mögliche Fehler hinweisen. Sofern ich eine Bitvariable habe, kann ich diese auch direkt antragen.
 
Bei mir sieht es so wie unten aus. ES BLINKT die Linie.
 

Anhänge

  • wincc1.jpg
    wincc1.jpg
    46,5 KB · Aufrufe: 59
  • wincc2.jpg
    wincc2.jpg
    1,5 KB · Aufrufe: 60
  • wincc3.jpg
    wincc3.jpg
    1,8 KB · Aufrufe: 61
Verstehe ich nicht!!!

Beim Kollegen haben wirs eben probiert und es schaut genau so aus?!?

WinCC Version K6.0.2.0
 
Ich verwende:

WinCC V6.0 SP1 (WinCC V6.0.1.0)

Windows 2000 SP4 (mit allen Updates)

und bei mir funktioniert alles richtig.


Vielleicht ist ja tatsächlich ein Fehler in der WinCC Version von Rengel
oder bei der Installation von WinCC oder der nachträglichen Installation
eines anderen Programms ist etwas schief gelaufen.

Ich hatte bei der Version 4.02 das Problem, dass nach der Installation
von MS Office 2000 plötzlich einige Funktionen des Basic-Prozess-Control
nicht mehr richtig funktionierten. Siemens hat dann ganz schnell ein neues
SP rausgebracht. Vielleicht ist es hier ja ähnlich, dass durch eine nachträgliche
Installation eines anderen Programms etwas in WinCC verbogen wurde.

Ich würde also folgendes machen:

- Siemens Hotline anrufen und Problem schildern

- wenn vorhanden, das aktuelle SP3 installieren

- WinCC deinstallieren und noch einmal neu installieren.

Gruß Kai
 
Zurück