TD200 V3 Problem mit Sprachumstellung

mac2005

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe eine S7/224 CPU V02.00 mit einen TD200 V3 Display.
Wie kann ich die Sprache im Datenbaustein umstellen?
Der Assistent funktioniert nicht, da immer ein Übersetzungsfehler auftritt:
Datenseite ANWENDER1:Zeile 13, FEHLER 2770:Der angegebenen Adresse wurde bereits ein Wert zugewiesen, und das in Zeile 14, 18 und 19 auch.
Die Micro/Win Version ist 4.0.0.81.

Bitte um dringende Hilfe, DANKE!!!!
mfg
mac2005
 
Morgen,


z.B.: VB2 16#20 =Englisch
VB2 16#10 =Deutsch

Je nach dem wie dein DB angelegt ist



Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke!
Hab versucht das zu ändern, ok.
Leider kommen wieder die oben genannten Fehler beim Übersetzten und das Programm lässt sich nicht einspielen.

Wer kann mir helfen?
DANKE!!
 
Datenseite ANWENDER1:Zeile 13, FEHLER 2770 der angegebenen Adresse wurde bereits ein Wert zugewiesen
Datenseite ANWENDER1:Zeile 14, FEHLER 2770 der angegebenen Adresse wurde bereits ein Wert zugewiesen
Datenseite ANWENDER1:Zeile 18, FEHLER 2770 der angegebenen Adresse wurde bereits ein Wert zugewiesen
Datenseite ANWENDER1:Zeile 19, FEHLER 2770 der angegebenen Adresse wurde bereits ein Wert zugewiesen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Folgende Fehler werden erst nach dem Übersetzen angezeigt:

· Doppelte Adreßzuordnungen (wenn Sie z.B. die Zeile "VB1 249, 250" eintragen, ordnen Sie implizit den Wert 250 zu VB2 zu — Sie dürfen dann an keiner anderen Stelle der Adresse VB2 einen Datenwert zuordnen).

· Überschneidungen von Adressen (wenn Sie z.B. ein Doppelwort wie 65536 zu VD0 zuordnen, können den Adressen V1, V2 und V3 keine Datenwerte zuordnen, weil sie bereits belegt sind: diese Adressen sind Teil des Doppelworts, das an VD0 beginnt).

Kontrolliere mal Deine Zuordnungen oder schreib den DB hier rein
 
VB0 'TD'
VB2 16#10
VB3 16#70
VB4 50
VB5 0
VW6 32
VW8 12
VW10 0
VB32 'COUNTER PRESET '
VB47 16#18
VB48 16#10
VW49 16#0000
VB51 ' $00$00$00'
VB52 'COUNTER ACTUAL '
VB67 16#18
VB68 16#10
VW69 16#0000
VB71 ' $00$00$00'
VB72 'FEED LENGTH '
VB84 16#18
VB85 16#10
VW86 16#0000
VB88 ' mm '
VB92 'RAM DWN TIME'
VB104 16#10
VB105 16#10
VW106 16#0000
VB108 'mSEC'
VB112 16#18
VB113 16#10
VW114 16#0000
VB116 ' '
VB132 16#18
VB133 16#10
VW134 16#0000
VB136 ' '
VB152 16#18
VB153 16#10
VW154 16#0000
VB156 ' '
VB172 16#18
VB173 16#10
VW174 16#0000
VB176 ' '
VB192 16#18
VB193 16#20
VD194 16#00000000
VB198 ' '
VB212 16#18
VB213 16#10
VW214 16#0000
VB216 ' '
VB232 ' SERIENSTANZE'
VB252 'MANUAL MODE '
VB272 ' AUTO MODE '
VB283 16#00
VB284 16#10
VW285 16#0000
VB287 ' '
VB292 'EMERGENCY PRESSED '
VB312 'HYD MOTOR MPCB TRIP '
VB332 'HYD MOTOR RUNNING '
VB352 'SELECT AUTO MODE '
VB372 'PRESS HYD MOTOR PB '
VB392 'PRESS CY.STOP TO '
VB412 'COUNTER RESET '
VB432 ' '
VB452 ' '
VB472 ' '
VB492 ' '
VB512 ' '
VB532 ' '
VB552 ' '
VB572 ' '
VB592 ' '
VB612 ' '
VB632 ' '
VB652 ' '
VB672 ' '
VB692 ' '
VB712 ' '
VB732 ' '
VB752 ' '
VB772 ' '
VB792 ' '
VB812 ' '
VB832 ' '
VB852 ' '
VB872 ' '
VB892 ' '
VB912 ' '
VB932 ' '
VB952 ' '
 
Code:
VB51 ' $00$00$00' <---Überlappung mit VB52 ?
VB52 'COUNTER ACTUAL '
VB67 16#18
VB68 16#10
VW69 16#0000
VB71 ' $00$00$00'  <---Überlappung mit VB72 ?
VB72 'FEED LENGTH '


Zeile 13-14 = VB51/VB52 bitte prüfen

Zeile 18-19 = VB71/VB72 bitte prüfen
 
VB51 ' $00$00$00' //kein Plan was das gerade ist aber 4byte Speicher
VB52 reserviert
VB53 reserviert
VB54 reserviert

es geht erst bei VB 55 ohne Fehler weiterweiter
VB55 ....



LG
 