    Hallo,

    hat jemand eine Idee wie ich an einem MP277 abfragen kann, ob noch eine Störmeldung anliegt? Ich hatte an VBS gedacht und alle Meldewörter auf ">0" abfragen. Hat jemand eine bessere Lösung?

    Hintergrund ist der, das am MP277 Störmeldungen von drei unterschiedlichen CPUs anzeigt werden, die nicht untereinander kommunizieren. Der Leuchtmelder und die Hupe für die Störungsanzeige sind an einer Steuerung angeschlossen.
    mfg
    Jokel
    Zitieren Zitieren Störmeldungen WINCC flexible  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.056
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.286 Danke für 2.166 Beiträge

    Standard

    hallo jokel,
    eine idee währe es jetzt das Ereignis kommen und gehen der Störmeldung
    auszuwerten. Beim kommen die Funktion "Wert erhöhen" und beim gehen
    "Wert veringern" ausführen, bei allen Meldungen aber nur mit einer
    Variablen.
    Ist die Variabel größer "1" liegt eine Störung an, ist Sie "0" liegt keine
    Störung an.

    gruß helmut
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo.

    Das aufgepoppte Meldefenster könnte man vllt. auch abfragen.

    1=offen, 0=geschloßen (nicht minimiert)


    LG

  4. #4
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    man könnte das über ein script machen.
    aber einacher gehts über die cpu.
    ich zähle dazu einfach die high-bits des stm-db.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. WinCC flexible Störmeldungen
    Von Tsims83 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 21:20
  2. WinCC flexible Störmeldungen
    Von Blade81 im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 18:53
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 15:08
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 16:00
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 08:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •