Hallo,
ich habe in WinCC fexible 2008 für mein TP177A zusätzlich ein Meldefenster eingefügt. Dieses soll Zeitlich auflisten, wann die Anlage automatisch nachfüllt.

Das funktioniert auch alles, allerdings wird die Uhr/Datum nicht so wie gewollt aus der SPS gelesen. Zeigt bei einem Ereignis dann nur 01.01.2004 12:00:00 an.

Ich habe zusätzlich noch oben rechts die Aktuelle Zeit/Datum stehen und die wird auch richtig angezeigt.

Woher bezieht das Meldefenster die Uhrzeit und wie kann ich diese ändern (das TP hat keine interne Uhrzeit)?
 
Hallo,


Hast Du Bereichszeiger Datum/Uhrzeit angelegt?

Diese wird dann verwendet. Ansonsten wird nur die ungepufferte TP-Uhr verwendet. Nach jedem Neustart (Spannung ein) ist die wieder auf 1999:01.01...



LG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ahh, es werde Licht ;-)! Hatte den Bereichszeiger nicht angelegt, nun geht es. Aber wofür ist der genau zuständig? Schreibt der dann die SPS Zeit Zyklisch in die TP Puffer Uhr?
 
Hallo,

Das ganze sieht so aus.

SPS hat Echtzeituhr onboard. OP möchte darauf zugreifen--->Bereichszeiger von SPS zu OP.

Damit am OP auch geändert werden kann (Datum/Uhr), sollte man 2 SFC Funktionen verwenden.

Anbei ein Bild


LG
 

Anhänge

  • uhr.jpg
    uhr.jpg
    329 KB · Aufrufe: 184
Bitteschön,
 

Anhänge

  • z1.jpg
    z1.jpg
    82,6 KB · Aufrufe: 120
  • z2.jpg
    z2.jpg
    143,6 KB · Aufrufe: 117
  • z3.jpg
    z3.jpg
    152,3 KB · Aufrufe: 125
  • z4.jpg
    z4.jpg
    148,4 KB · Aufrufe: 105
  • z5.jpg
    z5.jpg
    176,5 KB · Aufrufe: 107
Und weiter
 

Anhänge

  • z6.jpg
    z6.jpg
    150,1 KB · Aufrufe: 78
  • z7.jpg
    z7.jpg
    151,4 KB · Aufrufe: 73
  • z8.jpg
    z8.jpg
    174,7 KB · Aufrufe: 69
  • z9.jpg
    z9.jpg
    7 KB · Aufrufe: 57
Zurück
Oben