Hallo Leute,
trotz aller Anstrengung und Hilfen hier bin ich scheinbar zu blöd für die Inbetriebnahme eines OP7 an einer S5-115U...
Es kommt immer noch die Meldung 115 für den 'logischen Aufbau' zur Steuerung. Das eine Kommunikation besteht kann ich nur daran sehen wenn ich den DB100 aus dem AG entferne, dann meckert das OP.
FB51 und DB51 (Länge200) sind eingerichtet. FB-Start über D64.1 als Daueransteuerung und als kurze Ansteuerung getestet. Die Meldung 115 kommt alle 10-15Sekunden.
Mann, bin ich echt zu blöd dafür :?: :evil:
MfG
Detlev
 
Wenn ich mich recht erinnere, muss der DB51 eine Länge von 255 DW haben, also DW0 - DW254.

Es kann aber auch sein, dass der DB51 von DW0 - DW255 gehen muss, das weiß ich nicht mehr so richtig, am Besten mal beides ausprobieren.

Gruß Kai
 
Hallo
@Kai: lt. Kommunikationshandbuch soll der DB eine Länge von 185 haben, zumindest in der von mir benötigten Gruppe 2. Das ich ihn länger gemacht habe dürfte eigentlich kein Problem darstellen.

@André: gerne kannst du mir mal deinen DB an nospamd_unia@gmx.de schicken, laut Handbuch brauchen aber keine Werte vorgegeben werden. (bei meiner Adresse "nospam" weglassen).

MfG und Danke vorerst

Detlev
 
Detlev Hoffmann schrieb:
Hallo
@Kai: lt. Kommunikationshandbuch soll der DB eine Länge von 185 haben, zumindest in der von mir benötigten Gruppe 2. Das ich ihn länger gemacht habe dürfte eigentlich kein Problem darstellen.

So, ich habe jetzt noch mal mein Handbuch (Coros Kommunikation Benutzerhandbuch 05/96) rausgekramt.

Laut Handbuch (Seite 9-2) braucht Du für ein AG115U (Gruppe 2) einen DB51, der von DW0 - DW255 geht.

Wobei hier auch ein Fehler im Handbuch ist, denn laut Handbuch braucht man für ein AG95U (Gruppe 2) den selben DB51. Verwendet man jedoch eine Länge von DW0-DW255, bekommt man eine Fehlermeldung am OP. Erst mit einer korrekten Länge von DW0-DW254 funktioniert alles.

Gruß Kai
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Detlev Hoffmann schrieb:
@André: gerne kannst du mir mal deinen DB an nospamd_unia@gmx.de schicken, laut Handbuch brauchen aber keine Werte vorgegeben werden. Detlev

Du hast Recht, man braucht im DB keine Werte vorgeben. Einfach den DB51 anlegen und leer lassen. Wichtig ist aber, dass der DB51 die richtige Länge hat.

Gruß Kai
 
DB51

Hallo,

klar braucht nix drinstehen. Aber wenn ich die ganzen Bereiche nutzen will ist es vorteilhaft wenn im DB was drinsteht (Kommentare)

MfG
André Räppel
 
Kai schrieb:
So, ich habe jetzt noch mal mein Handbuch (Coros Kommunikation Benutzerhandbuch 05/96) rausgekramt.

Laut Handbuch (Seite 9-2) braucht Du für ein AG115U (Gruppe 2) einen DB51, der von DW0 - DW255 geht.

Wobei hier auch ein Fehler im Handbuch ist, denn laut Handbuch braucht man für ein AG95U (Gruppe 2) den selben DB51. Verwendet man jedoch eine Länge von DW0-DW255, bekommt man eine Fehlermeldung am OP. Erst mit einer korrekten Länge von DW0-DW254 funktioniert alles.
In meinem Handbuch steht 185DW für AG 95 + 115 bei AS511 Kopplung. Habe jetzt das alte Programm rausgesucht, da ist der DB 285Worte lang. Jetzt heist es testen... Aber wieso bekommt man eine Fehlermeldung wenn der DB länger als benötigt ist?
Sollte es an der Länge liegen bekommt Siemens nochmal einen netten Brief von mir 8)
MfG
Detlev
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kai schrieb:
So, ich habe jetzt noch mal mein Handbuch (Coros Kommunikation Benutzerhandbuch 05/96) rausgekramt.

Laut Handbuch (Seite 9-2) braucht Du für ein AG115U (Gruppe 2) einen DB51, der von DW0 - DW255 geht.

Wobei hier auch ein Fehler im Handbuch ist, denn laut Handbuch braucht man für ein AG95U (Gruppe 2) den selben DB51. Verwendet man jedoch eine Länge von DW0-DW255, bekommt man eine Fehlermeldung am OP. Erst mit einer korrekten Länge von DW0-DW254 funktioniert alles.
In meinem Handbuch steht 185DW für AG 95 + 115 bei AS511 Kopplung. Habe jetzt das alte Programm rausgesucht, da ist der DB 285Worte lang. Jetzt heist es testen... Aber wieso bekommt man eine Fehlermeldung wenn der DB länger als benötigt ist?
Sollte es an der Länge liegen bekommt Siemens nochmal einen netten Brief von mir 8)
MfG
Detlev
 
Update FB51 !?

Habe nun den 'alten' lauffähigen FB51 mit meinem genutzten verglichen:

Alt:
Best.Nr. E88530-B 1051-A-2 Länge 543
Neu:
Best.Nr. E88530-B-5051-A-2 Länge 526

Auf den Seiten von Siemens habe ich dazu natürlich wieder nichts gefunden...

MfG
Detlev
 
Was ist das denn für ein Mist :evil: :evil: :evil:

In meinem Handbuch steht folgendes:

Anhang D.1 AS511-Kopplung

S5-115U / S5-95U
Bausteinnummer FB51
Belegung im DB-TDOP DW0-DW184

Kapitel 9.1.1 Aufbau des DB-TOP für AG der Gruppe 2 (Seite 9.2)

AG115U / AG95U

In einer Tabelle ist der Aufbau des DB für die einzelnen DW genau beschrieben und hier geht der Bereich von DW0-DW255.

Man kann sich also aussuchen, was richtig ist. :roll:

Bei mir funktioniert der DB jedenfalls nur wenn er 255 (bzw. 254 DW) lang ist.

Gruß Kai
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es geht!

Hallo Kai und Andrè.
Es geht nun :)
Aber den tatsächlichen Grund für den dauernden Anlaufversuch habe ich nicht so richtig ausfindig machen können, jedoch habe ich das unveränderte OP-Projekt nach einem OP-Reset (löschen) nochmals komplett ins OP übertragen. Benutzen tue ich zur Zeit den 'neuen' FB und einen DB mit 255 DW (den von Andrè).
Wenn ich mal viel Lust habe, probiere ich mal die beiden FBs aus in Bezug mit verschiedenen DBs ab 185 Worte Länge, wie im Handbuch beschrieben.
Aber jetzt muss ich mich erst mal um die Fertigstellung des Projektes kümmern, das sollte eigentlich bis morgen fertig sein und das wird ziemlich knapp :?
Sind zwar nur etwa 60-70 Variablen und 20 Bilder, aber auch die S5-Seite muss noch angepasst werden und sicherlich kommt noch der ein oder andere Wunsch :)
Auf jeden Fall erst mal herzlichen Dank für eure Hilfe aus dem Siegerland (heist wirklich so).
Detlev
 
Es geht!

Hallo Kai und Andrè.
Es geht nun :)
Aber den tatsächlichen Grund für den dauernden Anlaufversuch habe ich nicht so richtig ausfindig machen können, jedoch habe ich das unveränderte OP-Projekt nach einem OP-Reset (löschen) nochmals komplett ins OP übertragen. Benutzen tue ich zur Zeit den 'neuen' FB und einen DB mit 255 DW (den von Andrè).
Wenn ich mal viel Lust habe, probiere ich mal die beiden FBs aus in Bezug mit verschiedenen DBs ab 185 Worte Länge, wie im Handbuch beschrieben.
Aber jetzt muss ich mich erst mal um die Fertigstellung des Projektes kümmern, das sollte eigentlich bis morgen fertig sein und das wird ziemlich knapp :?
Sind zwar nur etwa 60-70 Variablen und 20 Bilder, aber auch die S5-Seite muss noch angepasst werden und sicherlich kommt noch der ein oder andere Wunsch :)
Auf jeden Fall erst mal herzlichen Dank für eure Hilfe aus dem Siegerland (heist wirklich so).
Detlev
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Detlef,

auch wenn ich dir dieses mal nicht weiterhelfen konnte.
Ich finde es gut das du uns über deinen Stand informiert hast.
Viele Grüße aus Haiger, Hessen......nahe dem Siegerland.

Markus
 