WinCC Flexible 2008 SP2 Fehlermeldung

PhilippL

Level-1
Beiträge
250
Reaktionspunkte
28
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich hab hier ein Projekt von Wincc flexible 2008 mit einem MP177. Das Projekt meldet immer folgenden Fehler...

Error : Interner FEHLER (Detail: property ClassNumber in HmiMessageClass failed - Objekttyp: VIEW_OCX)

Ich hab schon "speichern und optimieren", gesamtes Projekt reorganisiert... alles versucht genauso wie vom Support vorgeschlagen auf SP2 upgedated etc. nichts hilft leider.

Jemand ne Idee? Bzw. wer kennt den Fehler noch?

Danke

Gruß

PhilippL
 
Hallo,

WinCCflex ist nicht gerade mein Lieblingsprogramm, weil gerade solche oder ähnliche Dinge auftreten, aber das Ding ist verkauft, und ich hab damit umzugehen (change it, leave it or love it;)), und verdiene damit mein Geld.

Ich schlage Dir vor, den Fehler einzukreisen, irgendwo muß der doch liegen!
1. Mach Dir ne Sicherheitskopie!, damit Du dann später darauf zurückgreifen kannst.
2. Starte Deinen Rechner neu, und zwar nicht mit Neustart, sondern mit Herunterfahren, Strom Aus, Start.
3. Lösche dann Seite um Seite im Projekt, bis der Fehler nicht mehr auftritt.
4. Hast Du die Seite, mach das mit jedem Eintrag auf der Seite

Ich weis, dass diese Vorgehensweise nicht optimal ist. Aber irgendwie muss man weiterkommen....

Ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg
S7_programmer
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

Danke genau diese Möglichkeit wollt ich mir ersparen. Ich hab den Glauben
noch nicht aufgegeben, dass ich nicht immer der erste sein kann der Probleme hat... mit dem großen S :confused:

Gruß

PhilippL
 
Hallo PhilippL,

ich sehe, dass Du seit 2007 im Forum angemeldet bist, aber trotzdem:

Wilkommen im WinCCflex Club der Verzweifelten!

S7_Programmer
 
Hallo,

für alle die es interessiert. Problem ist gelöst.
Diese Fehlermeldung erscheint wenn das Meldefenster und der Meldungsindikator im Vorlagenbild ein Problem haben.

Lösung:

Meldungsfenster und Meldungsindikator löschen und neu anlegen und die ganze Sache funktioniert wieder.

Schöne Grüße

PhilippL
 
Zurück
Oben