WINCC flex/Drücken-Klicken

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe 60 TP in der Halle...und jedes touchpanel hat einen eigenen Stör-DB....es gibt quittierungen für jedes einzelne Touchpanel und eine quittierung für alle Tochpanel....komsciherweise können TP 170A auch Störmeldungen anzeigen...obwohl das laut siemens erst ab TP 170B geht

Sind das TP170A oder TP177A, die TP170A gibts doch gar nicht mehr?
 
keine ahnung...vwie lange es die in der halle schon diese tp gibt...es sind aber 170A.....steht hinten auf dem touchpanel drauf!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich will ja nicht komisch klingen, aber wenn du einen deiner Beiträge löschst und dadurch Informationen fehlen, die danach diskutiert wurden, finde ich das schon sehr schlecht.
-> Löschen deines Bildes, wie du die Quittierung programmiert hast

Und nun noch was weiteres:

Wenn du
Code:
U #Quit
O xyz
= #Quit
schreibst, dann ist das nicht so klug.
Denn 1. kannst du nie sicher sein, welchen Zustand #Quit hat, wenn der
Baustein aufgerufen wird.
Und im schlimmsten Fall baust du dir eine Selbsthaltung damit und die wird
nur dann "zurückgesetzt" wenn sich davor ein Zustand so ändert, das
ein VKE=0 ansteht.

Dann ist es schon logisch, das du 5-10 Mal quit auf dem TP drücken musst,
bis das Signal ankommt. Wenn du aber deine Hardware-Taste drückst, dann
ist die Situation wieder ok, da du ein definiertes VKE=1 generierst.
 
moin moin....dem #quit wird immer eine anderer eingang zugewiesen....z.b. in fb100 wird ihm der eingang von bedienpult 1 zugewiesen....bei fb 110 der eingang von bedienpult 2...dieser #quit ist in einer funktion drin
 
und außerdem läuft das programm einwandfrei...die sps sterurung ist schon lange fertig programmiert von einer fremdfirma....ich soll nur die visualisierung machen...also kritik am sps programm ist eig. sinnlos..das läuft
 
und außerdem läuft das programm einwandfrei...die sps sterurung ist schon lange fertig programmiert von einer fremdfirma....ich soll nur die visualisierung machen...also kritik am sps programm ist eig. sinnlos..das läuft

dann ist ja alles in bester Ordnung....wie war noch mal deine Frage :roll:
 
Zurück
Oben