WinCC auf einem Rechner 2x laufen lassen

Krumnix

Level-3
Beiträge
1.454
Reaktionspunkte
190
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Beim Titel war ich mir nicht so sicher, wie ich ihn schreiben soll, deswegen erstmal meine Erklärung, was ich meine:

Auf einem Rechner ist WinCC v6.2 Installiert. Dieser ist im Netzwerk verbunden.
Hierüber kommuniziert er mit der Steuerung.
Im gleichen Netzwerk ist mein Laptop angeschlossen.

Nun möchte ich gerne auf dem Rechner, von WinCC in der RT laufen soll,
zugreifen und dort das Projekt auf meinem Rechner bearbeiten.

Also auf dem Anlagen-Rechner läuft WinCC RT mit dem aktuellen Projekt und
der Bediener kann normal seine Anlage bedienen/inbetriebnehmen.

Ich erstelle auf meinem Laptop im aktuellen Projekt neue Bilder oder beseitge
Fehler, die der Bediener bei der Anlage feststellt.

Da das Projekt aber ein Einzelplatzprojekt ist und auch bleiben sollte,
stellt sich mir nun die Frage, ob das, was ich da machen will, möglich ist?!
Das ganze würde ich dann so weiterführen, das später über Remote-Zugriff
ich dann auf einer 2. Session auf dem Rechner im WinCC Änderungen machen
ohne das die Bediener an der Anlage behindert werden.

Nur ist das möglich?!?
 
Hmmm, vielleicht stelle ich meine Frage ein wenig um:

Kann ich mit 2 Leuten gleichzeitig an einem WinCC-Projekt arbeiten, wenn
ich nicht die Serverversion und Mehrplatzprojektierung habe?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jein.

Bilder bearbeiten ja, Rest nein.

Ich behelfe mich meistens so:
- Auf Dateien des fremden Rechners zugreifen.
- PDL's verschieben in ein Unterverzeichnis z.B. gracs\Bearbeitung_Flinn\*.*
- Bilder bearbeiten/ändern
- Bilder zurückschieben ins gracs Verzeichnis

Variablen anlegen, ALG, TLG projektieren auf dem fremden Rechner usw. geht natürlich nicht.
Bei Meldungen könntest du noch mit csv-Export/Import arbeiten. Aber das weißt du ja sicherlich auch.

gruß
flinn
 
Schade. Das mit den Bildern hab ich schonmal gemacht, aber da auch
Variablen, etc. bearbeitet werden müssen, bringt mir das wenig

Welche Möglichkeiten hätte ich denn, ohne das die Kosten explodieren
und das Projekt nachher wieder als Einzelplatz läuft?
Gibs da was?
 
Wenn unbedingt 2 Leute gleichzeitig am selben Projekt editieren müssen, hätte ich eine Idee (die allerdings mit Vorsicht zu genießen ist):

Gilt nur für Variablen, Meldungen, Strukturen ect, keine PDLs
  1. Mittels des WinCC ConfigurationTool das Projekt in Excel exportieren.
  2. Die Excel-Datei auf ein Netzlaufwerk eigener Wahl abspeichern.
  3. Mit dem/den Kollegen VORHER vereinbaren, wer was macht.
  4. Jeweils eine Kopie des Excel-Projektes lokal bearbeiten
  5. Die jeweils editierten Teile in die Quelldatei auf dem Netzlaufwerk einfügen.
  6. Zum Feierabend die Netzdatei nach WinCC zurückübersetzen.
Aber wie schon beschrieben - VORSICHT! Dabei kann man sich so ziemlich alles zerschießen. Also immer VORHER eine Datensicherung vom Projekt anlegen! :p

Approx
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, das ist schonmal ne schöne Sache.

Jetzt wirds richtig schwer....

Funktioniert es irgendwie auch, das die RT läuft und man gleichzeitig von einem
anderen Rechner Änderungen an Varibalen durchführen kann?
Bilder ist kein Problem, nur Variablen, Fehlermeldungen, Archive, Globale
Scripte würde ich auch gerne bearbeiten solange die RT läuft.
Aber wie gesagt auf einem anderen Rechner.
 
Zurück
Oben