PCS7 6.0 Client findet Server nicht

vladi

Level-1
Beiträge
1.024
Reaktionspunkte
135
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo PCS7 Profis,

evtl. weiss Jemand eine Lösung.. PCS7 V6.0, SP1; ein Server, ein Client, ES;
Server und Client PCs sind verbunden, lassen sich über Namen pingen, Admin Rechte. Projekt richtig geladen, scheinbar kein Fehler. Am Client ist der Server richtig bekanntgegeben, Serverdaten aktuell.
Beim Start der Runtime am Client werden keine Bilder angezeigt, überall steht "server down". Beim Versuch, Bild über Name zu öffnen(die Bilder werden hier wohl angezeigt!) kommt die Meldung "Benutzer hat keine Rechte" !?!
Irgendwie kann WinCC RT die Bilder nicht holen, aber wieso?

Der Account, mit dem der PC startet, hat Admin Rechte.

Idee?

Gruss: V.
 
Hallo
Läuft die Runtime auf dem Server? Hast du jemand in der Benutzergruppe SIMATIC HMI eingetragen? Und zum Schluß, lassen sich die Severdaten vom Client aus erneuern ?
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollege,

Ja, Ja, und Ja. Ganz komische Geschichte. Vor allem, dass der
Server meldet unter Status Client Verbindungen: Client angemeldet, alles ok..
:confused:

Ich glaube, Neuinstallation des Servers ruft..

Gruss: V.
 
Hallo
Das Problem hatte ich auch schon mal - jedoch war bei mir eine Neuinstallation des Clients erfolgreiches Ergebnis, da ich mehrere Clients angschlossen habe.
Gruß
 
Zurück
Oben