Hallo werte Kollegen,

suche händeringend nach geeignetem Gehäuse für TP177B.
Das TP wird in einem Fleischverarbeitenden Betrieb installiert. Allabendlich kommen dann die Reinigungstrupps und malträtieren mit ihren Hochdruckreinigern alles, was leuchtet und glänzt oder blinkt. Das geht erfahrungsgemäß nicht allzu lange gut.
Deshalb suche ich ein Gehäuse mit z.B. zusätzlicher Klappe zur Abdeckung des TP. Soll aber halbwegs professionell aussehen.
Da ich sicherlich nicht der Erste bin, der vor so einem Problem steht, hoffe ich, hier ein paar Anregungen zu bekommen.



es grüßt
h.scholli
 
Hallo h.scholli,

ich habe mal in so einem Betrieb gearbeitet.
Die Reinigungskräfte haben es damals tatsächlich hinbekommen eine Abzweigdose IP 68 komplett mit Wasser zu füllen.
Die Dose sitzt hinter einer Anlage und ist schwer zugänglich.

40 bar machens möglich.

Mir fallen da nur drei Möglichkeiten ein, das TP gegen Wasser zu schützen.

1. Das das TP komplett in Harz gießen. Ist aber nicht praktikabel; kein Schauen und kein Touch.

2. Das TP in einen separaten Raum montieren, der nicht mit dem Hochdruckreiniger gereinigt wird; idealerweise ein Büroraum.

3. Ich habe auf der Hannovermesse mal ein TP gesehen, das zu 3/4 in einem Aquarium versenkt war und über das andere Viertel Wasser lief. Allerdings ist ein Hochdruckreiniger schon ne Ecke härter als einfaches untertauchen.

Zusätzlich stellt sich die Frage, ob die Abdeckung bzw. die Touchfläche dem Druck des Hochdruckreinigers stand hält.

Wenn das TP nicht ständig beobachtet werden muss, könnte man es in einen VA-Schrank einbauen und diesen VA-Schrank in einen etwas Größeren VA-Schrank einbauen und in diesen widerum unten Entwässerungslöcher bohren. Dann kann das TP nicht direkt abgespritzt werden.
Allerdings ist genau zu überlegen, welche Möglichkeit für deine Anwendung praktikabel ist.
 