Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: HMI Panel Versions Update misslungen

  1. #1
    Registriert seit
    04.09.2010
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich wollte bei einem neuen MP 370 HMI Panel eine
    andere Version laden - Downgraden da ich keine Verbindung
    beim Transfer über USB bekam .

    Leider kam es wärend des Uploads zu einem Verbindsabbruch .

    Seitdem Bootet das Panel nicht mehr

    Wie kann ich den abgebrochen Upload erneut starten ?
    Zitieren Zitieren HMI Panel Versions Update misslungen  

  2. #2
    ergo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.09.2010
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hier mal ein paar zusätzliche Daten

    Touchpanel
    Image Version war V01.00.04.00_01.55
    Boot L. Ver 1.00
    Boot L. Rel 17.07.2007

    Windows CE 5.0
    Image Ver. B 1.0.40

    DownGrade versuch auf Image V01.00.02.00_0183


    Seitdem Bootet das Panel nicht mehr .
    Windows CE wird nicht mehr gestartet .
    Das Panel bleibt mit einer Einschaltmeldung
    stehen

  3. #3
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    normalerweise mit Prosave und serielem Kabel an das Panel, dann Urladen anklicken und das Panel kurz vom Strom trennen...
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren Hm...  

  4. #4
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Hab grad nachgeschaut, es heist nicht urladen, sondern "Auf Werkseinstellungen rücksetzen"
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren ah...  

  5. #5
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ergo Beitrag anzeigen
    Seitdem Bootet das Panel nicht mehr .
    Windows CE wird nicht mehr gestartet .
    Das Panel bleibt mit einer Einschaltmeldung
    stehen
    Ich hatte auch schon mal so ein Problem.
    Hier mein Erfahrungsbericht von damals:
    http://sps-forum.de/showpost.php?p=248425&postcount=13
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  6. #6
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    @paule

    Urlöschen über Ethernet geht aber nur beim 377, nicht beim 370!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren Urladen  

  7. #7
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Urlöschen über Ethernet geht aber nur beim 377, nicht beim 370!
    Das stimmt allerdings.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

Ähnliche Themen

  1. HW Update
    Von artur im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.08.2011, 13:04
  2. TIA-V11, CPU SW-Update
    Von tschortscho51 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 03:06
  3. Update
    Von Andy_Scheck im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 14:50
  4. HW- Update
    Von Kuni im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 17:21
  5. Update
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.05.2005, 13:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •