Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Passwort für einzelne E/A Felder

  1. #1
    Registriert seit
    12.01.2009
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    70
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    einen schönen guten Morgen!

    ich hätte mal wieder eine Frage zu WinCCflex 2008 und einem Basic Panel.

    Ist es möglich, wenn ich in einem einzelnen E/A Feld in meinem Projekt den Wert ändern möchte, das dies erst möglich ist nachdem der Bediener ein
    Passwort eingegeben hat?

    So eine Art Benutzerverwaltung...das nicht jeder die Werte ändern kann.

    Danke vorab!
    Zitieren Zitieren Passwort für einzelne E/A Felder  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Eigenschaften des Ein-Ausgabefeld anwählen.

    Reiter Sicherheit--> Berechtigung aktivieren und deine Benutzerebene eintragen.

    Jetzt wird immer ein Passwort benötigt

  3. #3
    Registriert seit
    29.07.2008
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    232
    Danke
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    hi,
    schau halt in die Anleitung des Panels oder probiers aus, ob bei geöffnetem Projekt die Benutzerverwaltung im Projektbaum da ist. ansonsten halt selber was basteln...

  4. #4
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    E/A-Feld anklicken -> Eigenschaften-> Sicherheit -> Berechtigung
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  5. #5
    Registriert seit
    12.01.2009
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    70
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo und Danke mal euch allen.

    Es funkt. so weit prima - wenn ich es über die Runtime Funktion starte...

    Wenn ich aber das Projekt mit der Benutzverwaltung in das Basic Panel speichere wird zwar das Passwort abgefragt, dann von mir projektierter Benutzer und das Kennwort eingetragen, aber wenn ich dann erneut auf den zu ändernden Wert gehe kommt wieder die Benutzverwaltung - und nicht der Wert den ich ändern möchte.

    Ich denke das das mit dem Basic Panel zusammen hängt - hat da schon jemand von euch Erfahrung damit??

    lg Roman

  6. #6
    Registriert seit
    18.11.2008
    Beiträge
    152
    Danke
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    das klingt so als ob du dich nicht richtig angemeldet hast, sprich Passwort und/oder Benutzername falsch.

    Gruß Andy

  7. #7
    Registriert seit
    12.01.2009
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    70
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Naja...das komische ist in der Runtime funkt. tadellos...


  8. #8
    Registriert seit
    12.01.2009
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    70
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    es funzt...

    2 Fehler von mir:

    - bei der Runtime Sicherheitseinstellung hab ich die Anzahl ungültiger Login Versuche auf "3" gehabt...diese wurden aber schon überschritten (wurde von mir jetzt auf "0" gesetzt)

    - beim Übertragen muss beim ersten mal "Benutzerverwaltung überschreiben "angehagt" werden...

    "learning on the job" *ggg*

    Danke für eure Hilfe und bis zum nächsten mal *ggg*

Ähnliche Themen

  1. Rezepte+E/A-Felder mit WinCC flexible?
    Von paul12 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.08.2014, 22:12
  2. Zahlenformate für E-A-Felder
    Von Earny im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.08.2008, 11:03
  3. EA-Felder
    Von Jelly im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 23:29
  4. Felder reihenfolge
    Von M-Arens im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.08.2006, 12:44
  5. EA Felder Zeigen nichts an
    Von Bender25 im Forum HMI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 13:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •