    Hallo,
    möchte eine Dezimalzahl in folgender Form über das Panel eingeben.
    15677,344
    Diese Zahl wird an eine Variable vom Typ REAL gesendet.

    Ist es möglich über ein E/A Feld solche Zahlen einzugeben.
    # Wenn ja wie muss ich das E/A feld parametrieren??

    Hardware: TP177b
    Software: WinCC Flex 2008
    Zitieren Zitieren Eingabe Problem  

  2. #2
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von zloyduh Beitrag anzeigen
    Hallo,
    möchte eine Dezimalzahl in folgender Form über das Panel eingeben.
    15677,344
    Diese Zahl wird an eine Variable vom Typ REAL gesendet.

    Ist es möglich über ein E/A Feld solche Zahlen einzugeben.
    # Wenn ja wie muss ich das E/A feld parametrieren??

    Hardware: TP177b
    Software: WinCC Flex 2008
    Hallo,
    bei Darstellung eintippen "99999,999".
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:

    zloyduh (29.09.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.163
    Danke
    921
    Erhielt 3.286 Danke für 2.655 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von zloyduh Beitrag anzeigen
    15677,344
    Diese Zahl wird an eine Variable vom Typ REAL gesendet.
    Diese Zahl kann nicht als REAL-Zahl dargestellt werden.
    REAL-Zahlen haben maximal 7 Dezimalstellen.
    REAL-Zahlen in Step7 sind auf 6 Dezimalstellen genau.

    Mit 3 Nachkommastellen kommt man maximal bis 9999,999.
    Ab 10000,0 gibt es nur noch 2 Nachkommastellen.
    Eine Eingabe 15677,344 wird zu 15677,34 abgeschnitten.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  5. #4
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Diese Zahl kann nicht als REAL-Zahl dargestellt werden.
    REAL-Zahlen haben maximal 7 Dezimalstellen.
    REAL-Zahlen in Step7 sind auf 6 Dezimalstellen genau.

    Mit 3 Nachkommastellen kommt man maximal bis 9999,999.
    Ab 10000,0 gibt es nur noch 2 Nachkommastellen.
    Eine Eingabe 15677,344 wird zu 15677,34 abgeschnitten.

    Harald
    Ja da hab ich zu schnell drübergelesen.
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

Ähnliche Themen

  1. BCD Eingabe in s5t
    Von sps-questioner im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 19:40
  2. Analog Eingabe
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 17:51
  3. SDT Format Eingabe
    Von Jukka im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 14:09
  4. Sollwert Eingabe
    Von Damb im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.11.2004, 15:06
  5. op 27 falsche eingabe
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.09.2004, 19:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •