MMC Probleme mit WinCC flex 2008 SP2HF3

Screepy

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hiho,
wir haben neulich von WinCC flex 2008 Sp1 auf Sp2 mit HF3(update3) aufgespielt. Als wir dann bei einem MP377 15" touch die Benutzerverwaltung exportieren wollten ging das 70 Sekunden lang (vorher mit SP1 ca. 1 Sek).
Wir haben dann noch versucht ein Backup der gesamt visu zu machen haben uns aber nach 2 Stunden entschlossen abzubrechen da ein ende nicht in sicht war.

Auf Anfrage bei Siemens bekamen wir die Mitteilung das das problem bekannt sei und mit Update 5(ja Update 5) gefixed wird. Und das alle MP 377 betroffen seien.

Jetzt habe ich aber 2 Anlagen mit MP377 12" in Betrieb genommen und da gab es keine Probleme mit dem Sp2.

Jetzt die Frage: Habt ihr Erfahrung mit Sp2 und dem Problem bei anderen Touchs oder funktioniert das bei euch beim 15" Touch?

mfg Screepy
 