Hallo zusammen,
als erstes mal die Hardware: S7-1211C & KTP400 mono. Software: Step 7 V10.5

Ein bereits bestehendes Projekt, was an einem anderen Computer (XP) erstellt wurde,soll an meinem Computer (XP) weiter bearbeitet werden.
Das Problem hierbei ist, dass in der HMI Programmierung bei jedem Bild in den Text-Feldern nur den default-text "Text" steht und nicht mehr der ursprüngliche Text. Wenn ich diese Bilder auf das Panel lade, werden aber dennoch die alten Texte angezeigt, obwohl diese im Programm nicht mehr vorhanden sind.
Wenn ich diese "Default-Texte" bearbeite und duch neue wörter aktualisiere werden diese änderungen ebenfalls nicht übernommen.
Was jedoch möglich ist, ist ein neues objekt, beispielsweise ein farbiger kreis, in das bild zu integrieren. Dieses wird nach dem Laden auf dem Panel angezeigt.

Hab schon die CPU Ur-gelöscht und neue geladen, jedoch auch ohne erfolg.

Hat vlt jemand eine Idee worans liegen könnte?
 
Dann geh auf den Reiter "Projekt-texte"

schnapp dir einen (zB. Text "Ein" ,)-- rechtsklick --- gehe zur Verwendung

wird dir dort der richtige Text angezeigt oder "default "Text" ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
den reiter projekt-texte gibts so nicht im tia portal. ich konnte bisher nur nen querverweise anzeigen lassen, bei dem die verwendung der variablen und objekte angezeigt werden.
In dem eigenschaften-feld des textfeldes lässt sich noch die genaue beschriftung des feldes nachsehen.
*die beschriftung passt soweit auch hier.
 
Ahje TIA-Portal

Ich kämpf hier mit WinCCFflex.

als erstes mal die Hardware: S7-1211C & KTP400 mono. Software: Step 7 V10.5

wer lesen kann ist klar im Vorteil.


Wenn es nur deine Texte sind, die fehlerhaft angezeigt werden, dann exportiere die mal ---und importiere sie wieder.

Das klingt alles nach einer fehlerhaften Structur des Projekts.
 
Hehe, passiert vielen^^

Ex-und Importieren klappt auch nich.
hab schonma ganze bilder gelöscht und die neu erstellt. Im Panel erscheint dann nach dem Laden leider nur in jedem Textfeld "Text", statt den geschriebenen Wörteren.
Als würd das Panel sich strikt weiger auch nur iwas neues an texten zu überholen...

wtf?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
dann prüf das mal bitte

Warum werden die eingegebenen Anzeigetexte, Titel und Kommentare nach dem Öffnen des Projekts im Bausteineditor nicht mehr angezeigt?
Bestellnummern anzeigen




Beschreibung
Wenn Ihr Projekt mehrere Projektsprachen enthält und Sie Ihr Projekt auf einem anderen PC mit einer anderen Oberflächensprache von STEP 7 Basic öffnen, wird systembedingt automatisch die Editiersprache bei den Projektsprachen mit umgeschaltet. Die Anzeigetexte, Titel und Kommentare sowie die Texte bei den HMI-Geräten werden nicht angezeigt, wenn Ihre in STEP 7 Basic eingestellte Editiersprache nicht der Editiersprache entspricht, in der die Texte angelegt wurden.

Beispiel
Sie erstellen in STEP 7 Basic V10.5 ein Projekt mit Netzwerkkommentaren und der eingestellten Oberflächensprache "Englisch (USA)". Öffnen Sie das selbe Projekt auf einem anderen PC mit der in STEP 7 Basic V10.5 eingestellten Oberflächensprache "Deutsch", wird die Editiersprache automatisch auf "Englisch (USA)" umgestellt, auch wenn die Editiersprache in STEP 7 Basic beim ersten PC auf "Deutsch" eingestellt war.

Die im Projekt eingegebenen Anzeigetexte, Titel und Kommentare werden in einer Editiersprache angelegt. Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, entspricht die Einstellung der Editiersprache der vorher eingestellten Oberflächensprache.

Abhilfe
Ändern Sie die Einstellung für die Editiersprache. Die Editiersprache muss mit der Sprache übereinstimmen, die auch bei der Oberflächensprache bei Öffnen des Projekts eingestellt war.
Öffnen Sie in der Projektnavigation den Ordner "Sprachen & Ressourcen" und doppelklicken Sie im geöffneten Ordner auf "Projektsprachen".
Wählen Sie aus der Klappliste "Editiersprache" unter "Allgemein" die Editiersprache aus. Für das oben beschriebene Beispiel wäre dann die Einstellung "Deutsch (Deutschland)" obligatorisch.


LG
 
siehe da es funktioniert. Bei den Projektsprachen war zwar ein Haken bei "Deutsch" gesetzt, aber als Editiersprache wurde "Englisch(USA)" ausgewählt. Nachdem die in "Deutsch" geändert wurde kam in dem Bild der angezeigt Text "Text". Nachdem dieser nun geändert wurde, erscheint auf dem Panel der eingetragene Text.

Vielen Dank dafür^^
 